На счет “несомненно” – это, конечно, только патетика. У каждой фирмы-производителя есть свои достоинства и свои недостатки. Чтобы не быть голословным: из воздухоохлаждаемых чиллеров для данной производительности (310 кВт) McQuay предлагает серию Energyplus – с одновинтовым компрессором собственного производства, хладагент R 134a.
Если сравнивать с Clivet:
- Clivet - серия WSAT-2 (винтовой компрессор):
Уровень шума у чиллеров McQuay значительно ниже (для каждого типоразмера чиллеров Energyplus McQuay предлагает 4 исполнения, отличающихся по уровню шума)
КЭЭ у чиллеров также выше (чиллеры McQuay серии Energyplus имеют два исполнения, различающихся по КЭЭ).
Пусковой ток меньше.
- Clivet - серия WSAT-SPINCHILLER (спиральный компрессор)
у чиллеров McQuay значительно меньший пусковой ток, плавное управление производительностью (у Clivet – ступенчатое), меньшая площадь основания.
Из чиллеров McQuay можно еще предложить серию ALR (с поршневым компрессором, R 407C) - самый меньший типоразмер - 328 кВт, но Energyplus ( с "винтом") несравненно лучше по качеству, используемой системе управления, уровню шума, КЭЭ.
В дополнение к "просто фактам":
В начале 2001 г. Fujitsu General Ltd. анонсировала включение систем VRF в модельный ряд своего оборудования, организовав в сентябре с.г. при представительстве фирмы в Великобритании "Центр Поддержки систем VRF" (VRF Support Center, London U.K.) и представив системы (в том числе и в России) как "VRF System AirStageTM".
*) По данным Fujitsu General Ltd.: ежегодный спрос на системы подобного класса составляет 70 000 в Японии. В Европе в ближайшие 3 года ожидаются темпы роста продаж до 13% в год.
Для Wad:
Если интересуетесь специализированным оборудованием именно для базовых станций сотовой связи (а не только для серверных), посмотрите сайт www.petrospek.net. Раздел: Кондиционирование/Промышленные кондиционеры/Микроклиматическая поддержка систем телекоммуникаций/ Микроклиматическое оборудование базовых станций.
Обратите внимание на фирму Dantherm HMS(Дания), специализирующуюся именно в этом направлении и предлагающую различные варианты данного оборудования
Господа!
Кто знает, что это за тип чиллеров "pursuit chiller"? Это словосочетание встречается в документации по программированию контроллеров для управления чиллерами.
Дополнительная информация о системах VRF AirStageTM (Fujitsu General):
Основные особенности:
Регулирование производительности системы выполняется посредством 3-х односкоростных компрессоров различной мощности - 1.5HP, 3HP и 5.5HP, комбинированное задействование которых предоставляет 6 ступеней регулирования. Применение т.н. "технологии аккумуляции мощности" (Power Accumulation Technology), реализуемой организацией на байпасе линии хладагента после теплообменника конденсатора дополнительного ТРВ и теплообменника "труба в трубе", позволяет избежать ступенчатости регулирования производительности.
Теплообменник наружного блока разделен на 3 отдельных контура, каждый из которых предназначен для компрессора соответствующей производительности.
Благодаря такому подходу достигается высокий КЭЭ при частичной и полной нагрузке (EER при полной нагрузке в режиме охлаждения - 2.80, в режиме нагрева - 3.5).
Высокая надежность системы:
- в случае выхода из строя одного или двух компрессоров исправный компрессор/компрессоры будет продолжать работать для поддержания работоспособности системы;
- в связи с тем, что в линии информационного обмена выполняется независимая обработка данных от каждого внутреннего блока, выход из строя какого-либо или нескольких из них не влияет на работоспособность сети.
Компактность наружного блока : 1380х1300х650 (объем - 1.166куб.м), возможность 1-рядной последовательной установки блоков вплотную друг к другу.
Системы управления : проводной пульт ДУ (макс. кол-во управляемых внутр. блоков -16), беспроводной пульт ДУ (16), модуль централизованного управления (400), персональный компьютер (400)
Возможность объединения в единую систему до 400 внутренних блоков и 100 наружных блоков.
Макс. длина линии обмена данными - 2000 м.
WESPER:
Масло EMKARATE RL32CF или MOBIL Arctic 22 CC - для R 407C (scroll-компрессоры)
McQuay:
EMKATARE RL220H - для R 134a (винтовые компрессоры)
EMKATARE RL68H - для R 407C (поршневые компрессоры)
Масло лучше приобретать непосредственно у производителя оборудования.
У нас одним из дистрибьюторов масел Mobil является компания КОНТИНЕНТ (Санкт-Петербург), масел EMKARATE - компания КРИОТЕК (Московская обл.)
Уважаемые коллеги! Поделитесь коммерческим опытом относительно востребованности на нашем кондиционерном рынке эффективных насадок к холодильным маслам (минеральным и синтетическим) зарубежных фирм-производителей. Для кого они могут представлять интерес?