В комплекте внутри кондиционера всегда идет документация и схемы электрические (правда на английском), если на дверях нету конверта с документацией то его оттуда выняли :D
Для сброса этого сигнала не нужен выносной дисплей, можно скинуть с трехсимвольного, но только ручками, сброс снятием питания уже не работает. Уже больше чем полгода назад ввели такую фичу.
Средняя плата iCOM должна:
- Быть снабжена ПО PA1.04.xxx или выше
- Параметр Monitoring Address / Адрес Мониторинга (строка S824 дисплея CDL в
окне System/Network Setup / Система/Настройка Сети) необходимо установить в “3”
- Параметр Monitoring Protocol / Протокол Мониторинга (строка S835 дисплея
CDL в окне System/Network Setup / Система/Настройка Сети) необходимо
установить в “Velocity”
На микрофейсах прошивка в отдельной микросхеме и меняется заменой микросхемы. Трехсимвольный дисплей уже только где-то в старых запасах найти можно. Платы контроллера и прошивки в принципе у эмерсона еще заказать можно.
Если хреново с заземлением устройства и сетевых кабелей бывает входы цифровые выгорают.