Sysok пишет:
Очень может быть. Хотя я сомневаюсь что они поменяли микроконтроллер. Пока не стояло задачи прошивать новые. to gal: а не в курсе какой проц там теперь стоит? Раньше стоял MCF5282 ColdFire.
Возьму плату посмотрю, но отличий физических довольно много, и прошивки точно не подходят. РА станоятся только с 37-й (по моему F), EV вообще никак
В комплекте внутри кондиционера всегда идет документация и схемы электрические (правда на английском), если на дверях нету конверта с документацией то его оттуда выняли :D
Для сброса этого сигнала не нужен выносной дисплей, можно скинуть с трехсимвольного, но только ручками, сброс снятием питания уже не работает. Уже больше чем полгода назад ввели такую фичу.
С трехсимвольного можно обнулить параметр зная сервисный пароль, добровольно я думаю его особо никто не захочет здесь выкладывать :D. Но в принципе если иметь желание и внимательность, то он найдется.
В мануале пользователя насколько я помню способ сброса такой ошибки не указан, а сервисный мануал опять таки вам никто добровольно не отдаст ;)
Сделано это для того, чтобы криворукие не сбрасывали по 10-20 раз подряд ошибку НР, а потом с невинным видом :oops: "Насяльника я ничего не далала, оно сама сламалось" :evil: Приезжаешь снимаешь логи событий с контроллера и начинаешь тыкать мордой в экран
Средняя плата iCOM должна:
- Быть снабжена ПО PA1.04.xxx или выше
- Параметр Monitoring Address / Адрес Мониторинга (строка S824 дисплея CDL в
окне System/Network Setup / Система/Настройка Сети) необходимо установить в “3”
- Параметр Monitoring Protocol / Протокол Мониторинга (строка S835 дисплея
CDL в окне System/Network Setup / Система/Настройка Сети) необходимо
установить в “Velocity”
Все правильно, адреса кондиционеров к адресам карточки не привязаны, если остальные настройки проверили а связи нет, можно еще проверить в слотах иногда шлейфы от разъемов отходят. Ну и версию прошивки контроллера кондиционера бы в студию :D, ее можно просмотреть в меню настроек сети (где IP-адреса и т.д.)
Monitoring Address - 4 ставить на всех двух трехсимвольных блоках? Адрес мониторинга везде 3
Протокол стоит "Velocity V3", есть возможность выставить "Velocity V4". Протокол поставить "Velocity V4" После этих настроек стать на параметр Boot Loader variables и выбрать параметр save and reboot, после этого должно заработать.
Версия прошивки отличается на одну букву - поддерживается мониторинг? Буква В это версия прошивки дисплея, С это прошивка самого контроллера. Они у вас одинаковые и поддерживают мониторинг так что с этой стороны все ок.