То, что вы не зарегистрировали ни одной установки, может вам выйти боком, когда сервис "завернет" клиента с гарантийным ремонтом, по причине отсутствия данных в базе. Вот, тогда "разъяренный" клиент и придет к вам.
Режим "осушение" предназначени для снижения относительной влажности в помещении и по сути представляет собой тот же режим "охлаждения", только без существенного понижения температуры по сухому термометру (обычно не более чем на 2 градуса). Это достигается разными способами, о которых уже было сказано. При этом как и в обычном режиме охлаждения происходит уменьшение влагосодержания воздуха, но поскольку температура понижается незначительно, относительная влажность понижается. При работе в режиме охлаждения влагосодержание тоже понижается, но при этом одновременно понижается и температура в помещении, поэтому относительная влажность не меняется, а в определенных условиях может даже и увеличиться.
To DimaD
Из всего сказанного могу предположить о проблеме с дополнительной капилляркой, которая задейтвуется только на "тепло" через обратный клапан. Может быть она забита, но не полностью?
To human
Я по поводу капиллярки. Для режима теплового насоса сопротивление оной должно быть больше, чем для охлаждения. Поэтому и задействуют т.н. дополнительную трубку, которую подключают через обратный клапан. В режиме охлаждения она не используется, а в "тепле" хладагент сначала идет через "холодную" капиллярку, а затем через дополнительную. Общее сопротивление дросселя становится больше.
И зря Вы насчет тока. Если имеется засор трубки (даже пусть не полностью), то в конденсаторе будет накапливаьться хладагент, разве он не вызовет повышения силы тока?
С уважением.
To human.
Уважаемый human.
1. Согласен насчет давлений, только Вы правильно заметили, компрессор будет греться. Причина? Одно очевидно, что если компрессор греется, то не значит ли это, что он работает при увеличенной нагрузке? Значит ток должен быть больше, соответственно и потребляемая мощность.
2. Вы немного дизориентировали ув. DimaD. Номинальные условия (согласно ISO 5151 для кондиционеров климатического исполнения типа Т1) 27/19 (сух/вл) для внутреннего блока и 35/24 для наружного.
To DimaD.
Ув. human прав. У всех бытовых сплит-систем (Daikin, Hitachi, Panasonic....) должна быть дополнительная капиллярка. Потому как проблема совмещения режимов охлаждения и теплового насоса в одном контуре, с точки зрения дроссельного узла, решается у всех ОДИНАКОВО!