То, что вы не зарегистрировали ни одной установки, может вам выйти боком, когда сервис "завернет" клиента с гарантийным ремонтом, по причине отсутствия данных в базе. Вот, тогда "разъяренный" клиент и придет к вам.
Режим "осушение" предназначени для снижения относительной влажности в помещении и по сути представляет собой тот же режим "охлаждения", только без существенного понижения температуры по сухому термометру (обычно не более чем на 2 градуса). Это достигается разными способами, о которых уже было сказано. При этом как и в обычном режиме охлаждения происходит уменьшение влагосодержания воздуха, но поскольку температура понижается незначительно, относительная влажность понижается. При работе в режиме охлаждения влагосодержание тоже понижается, но при этом одновременно понижается и температура в помещении, поэтому относительная влажность не меняется, а в определенных условиях может даже и увеличиться.
To DimaD
Из всего сказанного могу предположить о проблеме с дополнительной капилляркой, которая задейтвуется только на "тепло" через обратный клапан. Может быть она забита, но не полностью?
2 Setler
На улице похолодало. Возможно кондиционер работает долгое время в холоде (по разным причинам). В качестве дросселя - капиллярка, происходит залив испарителя жидким хладагентом. Температура кипения скорее всего пониженная. Сначала образуется иней, который затем может перейти в лед. В принципе защита испарителя от обмерзания должна срабатывать, но возможно датчик неудачно поставлен или вывалился, поэтому цикл оттайки проходит не до конца.