1. Оконный кондиционер необходимо устанавливать не горизонтально, а с уклоном около 5 градусов, т.е. передняя часть моноблока должна быть немного выше. Тем самым образующийся конденсат стекает в заднюю часть поддона.
2. Дренажное отверстие должно быть. Возможно оно закрыто заглужкой. У некоторых моделей оконников дренажное отверстие расположено не в дне, а внизу на задней части блока (в задней отбортовке поддона).
3. Часть конденсата разбрызгивается обечайкой вентилятора на теплообменник. Это нормально. Однако, излишки конденсата должны удаляться через дренажное отверстие.
4. Для нормальной работы кондиционера наиболее важным является правильный подбор по мощности. Если с этим все нормально, то кондиционер функционирует в комфортном для себя режиме.
To f12f
Согласен с Вами, что для сплитов малой и средней мощности с длиной трассы до 7 метров, удаление воздуха из труб за счет хладагента не является критичным. Расход составляет около 20-30 гр. Снижения производительности при этом не зафиксировано. Проверено многократно на различных брэндах. Важнее аккуратно проверить герметичность соединений после монтажа.
Удачи :)
derdi пишет:
Какие сплиты не имеют ограничение в 43оС?
В общем-то это не ограничение, а информация о максимальной температуре наружного воздуха, при которой кондиционер выдержал соответствующий тест в режиме охлаждения.
В качестве общей информации:
Тестирование по ISO 5151 (параметры по влажности не указываю, первая цифра - внутренняя температура воздуха в помещении, вторая цифра - наружная температура):
Стандартная холодопроизводительность для умеренного климата: 27 / 35
для холодного климата: 21 / 27
для жаркого климата: 29 / 46
Тест охлаждения при максимальных условиях для умеренного климата: 32 / 43
для холодного климата: 27 / 35
для жаркого климата: 32 / 52
Соответственно, если фигурирует цифра 43 град. С, то этот кондиционер по климатическому исполнению относится к технике, эксплуатируемой в умеренном климате.
To Petrk
По моим данным перед выдачей Сертификата соответствия структуры РОСТЕСТа обязательно проверяют электробезопасность, в т.ч. сопротивление изоляции токоведущих проводов. Кроме того, как правило, организация, получающая Сертификат, должна получить от структуры РОСТЕСТа отчет о результатах проверки электробезопасности.
Может имеет смысл заглянуть в Сертификаты и запросить данные у владельца оригинала Сертификата или у организации, выдавшей Сертификат.
С ув. :)
ravv пишет:
Таблиц потери мощности по метражу трасс у диллеров тоже не нашел.
В свое время на заводе ЭЛЕМАШ исследовали влияние длины трассы на производительность и давление.
Настенная сплит-система, холод/тепло, 3,2кВт/3,4кВт. Стандартная заправка. Без дозаправки.
Вот результаты:
Режим охлаждение:
Трасса - 2,15м: производительность - 92,4%, давление - 4,95 кГс/см2
- 5,00м: - 90,4% - 4,81
- 10,00м: - 87,4% - 4,70
- 15,00м: - 86,6% - 4,62
Режим нагревание:
Трасса - 2,15м: производительность - 89,9%, давление - 19,88 кГс/см2
- 5,00м: - 90,5%, давление - 19,97
- 10,00м: - 90,1%, давление - 19,93
- 15,00м: - 91,5%, давление - 19,77
To shurikC
1)Рекомендую внимательно прорисовать удаление конденсата из внутренних блоков, возможно от этого Ваши предварительные трассы, соединяющие внутренние блоки с внешним, изменятся.
2) 8 кВт "холода" на 4 комнаты - не маловато ли ?
С ув. :)