Уважаемый АК! В Service Manual на HITACHI модель RAM-80QH/RAD-28QH1, RAD-40QH1, к сожалению, нет подробных характеристик на вентиляторы внутренних блоков. Присутствует только следующая информация: "Характеристика в режиме охлаждения":
1. Внутренний блок RAD-28QH1, уровень шума 43, производительность по воздуху (Hi) 8,3 м куб./мин.
2. Внутренний блок RAD-40QH1, уровень шума 45, производительность по воздуху 9,0 м куб./мин.
С уважением, Александр.
Cитуация следующая:
1.В кирпичной стене, находящейся внутри здания, толщиной 900 мм просверленно отверстие Д 36мм.
2.В одном и том-же отверстии проложены газовые и жидкостные трубы БЕЗ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ. Трубы соприкасаются друг с другом.
3.Фреон R-22, трубы марки MULLER, 1/4" И 1/2", толщина стенок труб 0,76мм и 1 мм соответственно, холодопроизводительность кондиционера 14.000 Btu/h,общая эквивалентная длинна трассы около 15 м.Кондиционер обычный с роторным компрессором (не инвертор).
Помещение (предназначено под оффис) отделка закончена, уже заселено,но внешние блоки кондиционеров ещё не подключены. НАСКОЛЬКО плохо соприкосновение труб БЕЗ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ в отверстии.
Заказчик(З.) хочет провести ремонт здания где находятся офисные помещения.
На время ремонта З. хочет демонтировать 25 сплит кондиционеров.
После ремонта З. хочет поставить сплиты в отремонтированные офисы.
НО!!!
З. ХОЧЕТ ПОЛУЧИТЬ ГАРАНТИЮ НЕ ТОЛЬКО НА МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ НО И 12 МЕСЯЦЕВ ГАРАНТИИ НА СТАРЫЕ СПЛИТ СИСТЕМЫ. Срок службы сплитов от 3-х до 8-и лет. R-22.
В наличии как стандартные так и инверторные сплит системы. от 9.000 до 24.000 BTU.
Заказчик не особо щедрый, но и из-за каждой копейки не жмётся.
Вопрос.
По каким прямым или косвенным признакам можно определить степень износа сплит системы?
Собственно вопрос в описании сообщения но есть 3 замечания.
1. Внешний блок ВЫШЕ на 4 метра. Компрессор Scroll.
2. Cделать уклон в сторону внешнего блока невозможно.
Фреоновая трасса пройдёт за фальш потолком - огибая множество воздуховодов.
Трасса получится ну очень "волнистая".
3. Последние 10 метров трассы пройдут на улице. Зимой при -30 градусах насколько сильно масло будет загустевать? Масло SUNISO 4GS.
Регион Москва. Оборудование работоспособно в режиме охлаждения при темп. -30 гр.С
Длина трассы 45м. Допустимая длина 50м.
Холодопроизводттельность 10кВт.
В про Installation manual про маслянные петли ничего нет.
Всё больше приходится монтировать систем на 410 газе.
Пока на улице было больше +30 градусов вакуумирование не представляло больших проблем.
Пользуюсь 2-х ступенчатым вакуумным насосом.
Степень остаточного давления 15 микрон.
Температура кипения воды при таком давлении +25 гр.С.
Но осенью (ночью в Москве уже около +5гр.С) желателен инструментальный контроль за степенью вакуумации фреоновых трубопроводов в процессе монтажа?
1)Кто пользуется уже электронным вакууметром - какую модель посоветуете?
Видимо ниже указанные цифры зависят от степени гигроскопичности масла и у различных производителей степень вакуумации на 410 газе должна быть разная?
2)Насколько знаю степень вакуумации для 410 газа должна составлять 650 Па.
и в течении часа, после выключения вакуумного насоса, давление не должно повышаться более чем на 130 Па?
Хороший кондиционер. Уменя в эксплуатации таких несколько (10 14 18 модели) комплектов.
Период эксплуатации 6 месяцев. Отказов в работе нет. Причём трасса почти максимальной допустимой длинны 18 метров. Собственно из соображений ДОПУСТИМОЙ длинны трассы и была выбрана данная модель. HITACHI всегда были перестраховщиками - указывали заниженные возможности оборудования.
Не могу утверждать что кондиционер собран прямо в Токио, но собрано аккуратно. Разбирали внутренний и внешний блоки с целью, именно, посмотреть на качество сборки.
Представительство HITACHI в России позиционирует данную модель "Производство - Япония".