Привет!
Поставили нам на дняк напольный кондиционер FantASIA FFE-60AE вот http://magazin-fantasia.kz/magazin?mo...id=6705005 Все нормально работал около суток. Потом стал останавливаться с ошибкой Е04 постоит и опять запускается на 5 минут. Вызвали установщиков те разводят руками.
Подскажите что за ошибка Инструкции нет кондей привезли из другого офиса естественно инструкции посеяли.
krio, Спасибо за подсказки в понедельник гляну насчет светодиодов. : У нас они наружный блок впендюрили под лестничной площадкой, так как не было времени, желания, разрешения на улицу вывести, и еще там типа курилка, прям на против блока.
krio, Привет! Вообщем вскрыли дружно наружный блок :
- когда работает горит LED1 и LED3, LED2 не горит.
- когда встает все три мигают с интервалом в 1 сек.
krio, Работает в режиме "холод", пробовали авто и 17 С - все равно вырубается.
В "нагреве" вроде нормально.
Наклейка есть только вот внимания необратили Завтра глянем и за фотаем.
И еще такой момент, когда работает наружний блок, прогоняемый воздух через него выходит горячий аж корпус нагревается, можно баню организовывать :D
krio, Наклейка такая же как у Вас на фото.
Обдув радиатора нормальный крыльчатки целые посторонних предметов нет, сам радиатор забит только чуть (сверху налет из пыли), но теплообмен нормальный.
Думаю подаваемый воздух на радиатор слишком теплый в итоге и перегревается, будем просить вынести внешний блок в паркинг, там прохладнее.
Спасибо за консультацию. :)