Смесь хладонов r22/142b/21 в разных концентрациях.... В отличии от импортных смесей - не надо менять масло при переводе, только ТРВ строить надо (прикрывать). Недостаток- очень большой глайд и потеря холодопроизводительности на 10-15 %.... но для всякого хлама - это лучшее, что можно придумать....ну и конечно для дом.хол-ков.... И не забывай-заправка-только по жидкости и ни в коем разе не смешивай с r12...Удачи!
Разрезав 32 по счету скролл я понял, в чем было дело на большей половине из них....... есть такой элемент в скролле, как плавающая проставка (прокладка или еще как).... Встроена она в верхней спирали и в момент запуска компрессора должна подниматся и перекрывать полости всасывания и нагнетания, а в момент остановки она опускается и перепускает пары с полости нагнетания на полость всасывания, облегчая тем самым последующий пуск.... И еще один момент при этом (касательно копеландов, не буду говорить каких): если нет обратника на выходе из компрессора, то им совсем тяжело становится..... Ну так вот...... Клинит как раз по этой плавающей прокладке.... В пяти случаях - попадание грязи в момент запуска под уплотнительное кольцо этой прокладки и усе...привет производительности...
Ладно, писать можно про них много..... А совет-берите кувалду и по верхней крышке кааааааак...... Если грязь или просто не так встала, поможет... И в случае заклинивания перепускного помочь может....И после зимы....ладно, больше не буду...Чего надо спрашивайте....