Здравствуйте!
Есть кондиционер ВЕКО ВКН070/ВКН071
настенный сплит, R22
Установили одни ребята (подробности монтажа неизвестны), работал 2 года удовлетворительно.
Переустановили внутренний блок из комнаты на кухню другие ребята (подробности монтажа неизвестны), ещё 2 года отработал удовлетворительно.
Этим летом скис! При включении на холод, испаритель охлаждается, но через секунд 10 нижняя секция принимает комнатную температуру, верхняя секция при этом продолжает работать.
Давление нормальное. Ток нормальный. Конденсатор/испаритель чистые.
При включении в режим обогрева, работает исправно.
Если кто-то по имеющимся данным поставит диагноз и подскажет, как лечить пациента, буду весьма благодарен.
С уважением!
Так смотреть давление или забыть про него? )))))))
Ну, а предположения есть какие-то?
Один мой знакомый говорит, что в контуре есть влага. И она, якобы замерзая, перекрывает одну секцию. Если это возможно, то почему только нижнюю секцию? И вообще, это же сколько воды там должно быть, чтобы в испарителе пробка образовалась?
Maleyev72, кстати, о тех.литературе. Подскажите, пожалуйста, хорошие пособия. Я читал Котзаоглаиниана, но он описывает работу установок с ТРВ, а в бытовых кондиционерах, насколько я знаю, ТРВ нет.
Заранее благодарю!
Победа!
Скачал обновлённую версию Котзаоглаиниана. Действительно, есть раздел "Капиллярное расширительное устройство". Изучил. Поехал измерять перегрев. Аномально высокий! Добавлял фреон, пока не опустил перегрев в область нормальных значений. И испаритель ЗАРАБОТАЛ. Также стало ясно, почему он в первые секунды после старта охлаждался полностью.
Благодарю всех, кто принял участие в обсуждении! Удачи вам!
Если проблемы с платой, то лучше хорошему электронщику отдать в рембыттехнику. У них рука набита. Будет быстро и недорого. По крайней мере у меня всегда так получается)))
Вообще был случай, когда вентилятор наружки не запускался. На заводе провода от клапана и от вентилятора на клеммы наоборот посадили. Поменяли местами провода, и всё поехало.
Но это, видимо, не наш случай, ведь PORT-ZP пишет, что дошёл до платы.
Здравствуйте!
Кондиционер Panasonic CU-A9GKD, R-22. Теплообменник наружного блока был наглухо забит. Хозяин продолжал эксплуатацию. Защита отключала-отключала компрессор, пока сама не накрылась. В сервис-центре сказали, два месяца ждать нужно. На рынке у холодильщиков такие таблетки видел, но говорят, не подойдёт.
Можно ли её заменить чем-то? Нет охоты ждать два месяца)
Заранее благодарю!!!
Сообщения пользователя
1 - 10 из 18
Начало | Пред. |
12
|
След. |
Конец
| Все