MIRIK (все сообщения)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU

Форумы
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Все сообщения пользователя
Форум:
Дата создания cooбщения: Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре
 

Создано:
08-08-2012 19:15
Перейти
Здравствуйте!
Есть кондиционер ВЕКО ВКН070/ВКН071
настенный сплит, R22
Установили одни ребята (подробности монтажа неизвестны), работал 2 года удовлетворительно.
Переустановили внутренний блок из комнаты на кухню другие ребята (подробности монтажа неизвестны), ещё 2 года отработал удовлетворительно.
Этим летом скис! При включении на холод, испаритель охлаждается, но через секунд 10 нижняя секция принимает комнатную температуру, верхняя секция при этом продолжает работать.
Давление нормальное. Ток нормальный. Конденсатор/испаритель чистые.
При включении в режим обогрева, работает исправно.
Если кто-то по имеющимся данным поставит диагноз и подскажет, как лечить пациента, буду весьма благодарен.
С уважением!
Создано:
08-08-2012 23:13
Перейти
Всё точно! Температура за бортом 35 градусов, давление в газовой трубе 4.5атм
Создано:
09-08-2012 01:29
Перейти
Так смотреть давление или забыть про него? )))))))
Ну, а предположения есть какие-то?
Один мой знакомый говорит, что в контуре есть влага. И она, якобы замерзая, перекрывает одну секцию. Если это возможно, то почему только нижнюю секцию? И вообще, это же сколько воды там должно быть, чтобы в испарителе пробка образовалась?
Создано:
09-08-2012 18:31
Перейти
Maleyev72, кстати, о тех.литературе. Подскажите, пожалуйста, хорошие пособия. Я читал Котзаоглаиниана, но он описывает работу установок с ТРВ, а в бытовых кондиционерах, насколько я знаю, ТРВ нет.
Заранее благодарю!
Создано:
09-08-2012 22:41
Перейти
SSA, благодарю за подсказочку)
Действительно, у меня вариант 1999 года. Я почему-то и не подумал даже, что он мог переиздаваться.
Создано:
12-08-2012 22:57
Перейти
Победа!
Скачал обновлённую версию Котзаоглаиниана. Действительно, есть раздел "Капиллярное расширительное устройство". Изучил. Поехал измерять перегрев. Аномально высокий! Добавлял фреон, пока не опустил перегрев в область нормальных значений. И испаритель ЗАРАБОТАЛ. Также стало ясно, почему он в первые секунды после старта охлаждался полностью.
Благодарю всех, кто принял участие в обсуждении! Удачи вам!
Создано:
12-08-2012 23:10
Перейти
Кстати, НД при этом так и осталось 4,6атм.
Cообщений в теме: 8
Тема: «Проблема с платой MCC-5007-03 кондиционера Toshiba RAS 13, после подачи питания старт вн блок, вентилятор наружнего не стартует» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
Создано:
08-08-2012 21:25
Перейти
Если проблемы с платой, то лучше хорошему электронщику отдать в рембыттехнику. У них рука набита. Будет быстро и недорого. По крайней мере у меня всегда так получается)))
Создано:
09-08-2012 01:49
Перейти
Вообще был случай, когда вентилятор наружки не запускался. На заводе провода от клапана и от вентилятора на клеммы наоборот посадили. Поменяли местами провода, и всё поехало.
Но это, видимо, не наш случай, ведь PORT-ZP пишет, что дошёл до платы.
Создано:
18-08-2012 17:24
Перейти
Здравствуйте!
Кондиционер Panasonic CU-A9GKD, R-22. Теплообменник наружного блока был наглухо забит. Хозяин продолжал эксплуатацию. Защита отключала-отключала компрессор, пока сама не накрылась. В сервис-центре сказали, два месяца ждать нужно. На рынке у холодильщиков такие таблетки видел, но говорят, не подойдёт.
Можно ли её заменить чем-то? Нет охоты ждать два месяца)
Заранее благодарю!!!