Мигает лампочка 6 раз по мануалу написанно "защита наружного блока(перефазировка). Провода местами меняли, хладоген в норме, блоко чистые. от питания отключали, а ошибка не сбрасывается!
перебрали все возможные подключения по фазам! Стал запускаться но через несколько секунд встает и выдает ошибку 5миганий с паузой в 2с (ошибка передачи данных между блоками) Пионер KFC48UW/KOC48UW.
Ситуация такова! Компресор обмерзает, труба на всасывание тоже вплоть до испарителя, что может быть! давление 2.9, температура нагнетания 100 давление 16, на улице 28, какие у кого мысли? помогите плиз!
R22 чилер кливет MSAT 162 , на счет книжки dm.i3 может вы и правы, только кто к нам не приезжал! И никак не могут разобраться!!! Вот решил сам разобраться с этим!
с одной машиной справился (монтажники которые устанавливали косорукие) датчики, при сборки не туда присобачили, и машина при жаре вставала, сейчас все ровно!
а вот вторая никак не потдаётся. спускаю хладон, неужели эти косорукие столько хладогента туда влили, а ситуация не меняется. фильтра чистые, осушители чистые, пытался трв регулировать, добился лишь только чтобы машина по низкому давлению не вставала, как еще можно низкое давление увеличить?.