1) добавил бы строки, куда можно вписать серийные номера.
2) когда делал что-то подобное для себя, все параметры свел в таблицу,
где 1-ый столбец - на момент первоначального осмотра, 2-ой -проведенные работы, 3-ий те же параметры после проведенного то/ремонта. Получается нагляднее.
3) в конце добавил бы несколько пустых строк, чтобы можно было записать комментарии или нестандартные (не подпадающие под готовые пункты) вещи
4) смущают некоторые формулировки:
ПРИХОДЯЩЕЕ напряжение
состояние крыльчатки вентЕлятора
наличие шума подшиБников
и т.д.
ни в коем случае не Grammar Nazi,
но акт все ж таки официальный документ
А что значит "с разукомплектованной автоматикой" ? Если выносного только пульта нет - это одно, а если из самой установки все выдрано, то совсем другое