Minsk65 (все сообщения)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU

Форумы
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Все сообщения пользователя
Форум:
Дата создания cooбщения: Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре
 

Создано:
13-07-2012 14:14
Перейти
При включении от пульта сплит системы GC-A24HR запускается только вентилятор на внутренем блоке.
Индикация на внутренем и внешнем блоке в норме.
На внешнем блоке светодиод горит постоянно без морганий.
Никаких аварий нет. Но запуска компрессора нет.
Напряжения на внешнем блоке в норме 220В(L,N).
Непонятно куда рыть, в чем причина??????????
Помогите!!!!
Создано:
13-07-2012 15:32
Перейти
Напряжения на внутренем блоке не проверял.
На внешнем блоке на клеммах 1 и L - фаза ~220В, 2 и N - ноль. клемма S без напряжения.
На нее и должно приходить 220В ???
Создано:
13-07-2012 16:38
Перейти
Внешний блок плата CE-KFR90GW.
Внутрений блок плата CE-KF®61(70)G/Y-E1.D.01
Создано:
14-07-2012 05:35
Перейти
Схему сфотогафировал.
Где искать?????????
Создано:
14-07-2012 05:52
Перейти
Напряжение на клеммах платы CN8, CN9, CN10, CN11 отсутствует.
Но эти выходы после контактов реле на плате CE-KFR90GW.
На клеммах CN4 фазное напряжение ~220В. Предохранитель FUSE1 целый.
Питание платы в наличии. = 5В после стабилизатора 7805 имеется.
Светодиод установленный на плате постоянно горит ровным светом.
Непонятно как должен происходить запуск???
Для чего нужен вывод S с SN3 ????
Создано:
14-07-2012 09:42
Перейти
Если я правильно понимаю команда на запуск должна проходить
по проводу S.
Но как по простому определить идет передача команды или нет,
если заменить платы нечем??????
Создано:
15-07-2012 13:24
Перейти
Поменял местами провода 1 и 2 на внутренем блоке.
Через две минуты появилась сигнализация.
На внутренем блоке мигает AUTO.
На внешнем блоке 5 раз мигает светодиод на плате CE-KFR90GW.
Это говорит о неисправности связи между внешним и внутренем блоками.

После этого подключил все обратно.
Дополнительно завтра проверю цешкой.
При наличии передачи можно ли со 100% увереностью говорить о неисправности
платы CE-KFR90GW во внешнем блоке??????
Создано:
16-07-2012 12:44
Перейти
Напряжение между S и N меняется от 9В до 12В.
Иногда повышается до 18 В или падает до 3 В.
При нагреве датчика воздуха компрессор не запускается.
При включении на тепло загорается индикатор нагрев, вентилятор на внутренем блоке
останавливается и полная тишина.
Похоже все указывает на плату внешнего блока.
Создано:
16-07-2012 13:57
Перейти
Попробовал принудительно запустить компресор и вентилятор.
При замыкание контактов выходных реле перемычкой на внешнем блоке
компрессор и вентилятор запускаются и работают без проблем. После размыкания
перемычки они отключаются.
   

 