Есть несколько колонников от чудной конторы MB-офисная техника,которые на данный момент требуют дозаправки. Предупреждая первый же ответ - нет,выкинуть их нельзя, другого ничего нет и дети в аудиториях сдохнут без них. : )
Колонники на 48000 бту, массы заправки на табличке нет. Чего делать и как быть? Где-то в архиве попадался аналогичный вопрос,но там речь шла про 22 газ и немного другой кондей. Зато была славная мысль про то что это ballu доисторической эпохи. Из тех каталогов,которые смог найти - ничего похожего нет.
Чего делать и как быть? Заливать 2.5-3 кг и далее при выключенном компрессоре жидкими порциями по 100-200 грамм присовывать в всасывание?
ЗЫ Есть еще кассета от той же конторы,но она на r22 и,кажется, на 24000 бту - аналогичный вопрос. но здесь как-то проще - хоть в газовой фазе можно на включенном добавлять.
Краткое описание места - есть бомбоубежище в старой кирпичной 5и этажке с полностью удаленной родной системой вентиляции. Дом находится в крайне тихом месте,окна у первого этажа нараспашку (это важно).
Контора арендует несколько комнат этого убежища - на рисунке нарисовано только самое интересное. площадь серверной - в районе 20кв,остальное примерно в масштабе нарисовано.
Собственно,суть проблемы - в одной из комнат собрана серверная (людей в убежище нет,собственно наличие вентиляции в оборудованных помещениях никакого значения не имеет). В серверной в районе 5-8 кв электричества. В ней собрана некая система вентиляции,которую нельзя использовать из-за жалоб на шум жильцов первого этажа. Наружние блоки от кондеев (два МЕ по 3.5 кв каждый) видимо по той же причине нельзя выносить наружу. Блоки (нарисованы как существующие) стоят в коридорчике,от которого идет что-то типа запасного выхода - тоннель примерно 1.2мх1.2м,который оканчивается ливневой решеткой на автостоянке. Место вроде не самое низкое,воды больше чем 10 сантиметров в тоннеле не бывает : ). там же собрано некое подобие вытяжки - стоит канальник на 250 мм(примерно), за которым собрано примерно 3-4 метра трубы с шумоглушителем. Эту часть вентиляции включать можно,оно работает и не мешает.
Температура в этом месте,соответственно,адская - в районе 40, при 20 снаружи.
Что нужно : еще более усугубить ситуацию и поставить еще один кондей на 7кв. планируется его установить в соседнее помещение (указан красным). проход в коридор свободный,проем - порядка 1.5х2 метра. Приток наружнего воздуха с дикой части отсутствует полностью - единственный просвет на поверхность - дырка в подъезд диаметром 10-15 сантиметров,да и та метрах в 15 от места действия.
Вопрос - чего делать? вроде как есть возможность прорубить выход на поверхность в районе нового блока - во всяком случае,существующая система имеет выводы с той стороны дома.
то что есть - собрано примерно на 200 трубе (судя по торчащему снаружи),к интересующему месту будет иметь штуки 4-5 загибов по 90 градусов и длину в районе метров 10-12.
если рубить новую - что ставить и как быть с шумом (вентилятор наружу выкинуть нельзя,будет стоять в подземелье).
Буду крайне признателен хоть за какие-то мысли : ) спасибо.
суть проблемы : после квартирного чудо-ремонта кондей не включается. есть подозрение что при первой попытке перепутали концы,но в данный момент все нормально. внутренний блок не включается,индикация не горит. внешний блок включается принудительно тумблером, индикатор на плане внешнего моргает 9 раз - вроде как ошибка межблочной коммутации.
погорелостей на платах не видно.
что может быть? все-таки погорелая плата на внутреннем?
Собственно внутренний блок включается,на пульт реагирует. табло нет,выдает код светомузыкой : 2 раза моргание красным индикатора тепло/холод, потом одновременно 5 раз моргают индикаторы таймера и тепло/холод.
в том руководстве,которое попалось на глаза - таких кодов нет. шо я делаю не так?
Может быть есть у кого информация по кодам ошибок на внутренние блоки? Блоки типа AVS-07URCSABA и аналогичные (конкретно сейчас интересует ошибка 99). Мануал на внешнюю часть нашел,но очень бы хотелось на внутрянку тоже... Спасибо!
Краткая предыстория - абсолютно "сухой" сплит макквей (модель не скажу,но в районе 4х кВ по холоду,однофазный старт-стоп,холод-тепло). работал с дыркой в нагнетании неизвестное количество времени.
1-ая серия : дырку нашел,опаял. вакуумирование через сервисный порт- заправка по весам - лысый болт в виде моментального ухода давления всасывания на вакуум при запуске компрессора. обмерзает каппилярка + распределитель перед ней. на улице тем временем стало в районе -1 - списал на потенциальную воду в системе. легкий прогрев горелкой ничего не дал.
2-ая серия: на улице +5, пришел с феном и сикелановским фильтром в руке. закрыл кран на всасывании,открутил тонкую трубку и вакуумировал через второй порт около часа с одновременным прогревом феном каппиляра и всего что находится рядом(заодно обнаружил голимую зелень вместо масла) - потом присоединение трассы с фильтром при закрытых кранах и ее вакуумация. дальше заправка,результат - аналогичен. такое ощущение что есть какой-то засор перед каппиляркой,потому что обмерзание начинается чуть раньше. пробовал запускать с одновременным подогревом феном - в какой-то момент вроде начал прочухиваться,но потом все равно начал уходить на вакуум.
на тепло при этом вроде как работает.
собственно,вопрос - правильно ли я понимаю,что дело в засоре и что это хозяйство либо надо распаивать и чистить,либо (с учетом зеленого масла и ненулевого возраста) выкинуть его в утиль?