Уважаемый Frosty!
Если бы не ваше второе послание от 31.07(интересно, оно относится к маленькой или большой хитрости), то обязательно был бы сделан запрос производителю MHI, потому как кроме Вас с таким не встречался никто из опрошенных мною специалистов. Поэтому, пожалуйста, ответьте на мои вопросы, дабы развеять сомнения в качестве MHI, и, конечно, FUJITSU.
Уточните модель канальника. Время года. Работа была на тепло или на холод. В доступном ли месте расположен наружный блок? Я понимаю так, что первый выезд был связан с некачественным монтажом?(лопнула гайка вальцовочного соединения).
Очень странно, имея такой заводской брак(2/3), канальник давал по всем приборам норму, поэтому хотелось бы уточнить показания приборов. Ваш поставщик несет перед вами гарантийные обязательства, вы к нему обращались?
Жду с нетерпением,
TT.
Да, действительно тема интересная! Размещаю информацию о VRF системе фирмы Fujitsu:
- максимальная общая мощность внутренних блоков – 36,4 кВт
- максимальное количество – 16 ед.
- комплектование системы внутренними блоками 10 типов, 46 моделей, производительностью от 2,2 кВт до 17,5 кВт
- это комплексная система, которая использует холодные, реверсивные и модели с рекуперацией тепла.
- В системах охлаждения и нагрева используется 2-х трубная схема разводки, а в системе с рекуперацией тепла – 3-х трубная схема разводки.
- Действие режимов нагрева и охлаждения возможно при низких наружных температурах (охлаждение до – -5, а нагрев до - - 15градусов по Цельсию.)
- Хладагент – R 407. Уровень шума наружного блока – 57дб.
- Максимальная разность между уровнем расположения наружного и внутреннего блоков – 50м.. Общая длинна труб – 100м.
На этом, пожалуй, прервусь. Если интересно – продолжу в следующий раз.
А по KX может Japan? И общими усилиями нарисуется некая сравнительная таблица. А?!