Господа, столкнулся с общей для "чайников" проблемой - питание выведено для внутренних блоков (3х2.5),
трассы заложены, внешние блоки (RX20JV и RX35JV) уже висят, отделочники заканчивают отделку ... :(
Установщики предлагают подать питание через заложенный 5-жильный межблочный кабель, использовав жилы для "земли" и "резервную".
Мне такое решение не нравится тем, что в итоге оба блока не будут заземлены.
Судя по электрической схеме, в клеммнике наружного блока стоят обычные перемычки, через которые запитывается внутренний блок. Потому возник вопрос, насколько допустимо подать питание на клеммник внутреннего блока??
Подскажите пожалуйста, что предпочесть:
- подать питание на внутренний блок
- использовать жилы "земли" и "резервную", заземление не делать
- предыдущий вариант + взять "землю" для внешнего блока от близжайшей розетки на фасадной стене (просверлить и дальше пустить провод по фасаду), "землю" для внутреннего блока взять от подведенной к нему линии.
- плюнуть на все, сделать новые штробы и дорастить линии, доплатить отделочникам за переделку стен
2 Olmer
А фазу с нейтралью надо подключать не к 1 и 3, а к L и N, т.к. при пуске компрессора сгорит предохранитель TFU.
Подскажите, а почему сгорит? У меня просто возникла необходимость подключить фазу и нейтраль именно к "1 и 3", т.е. со стороны внутреннего блока.
Вроде бы TFU это термический предохранитель с температурой сработки 102 градуса - если правильно понимаю, то это просто защита кабеля/клеммника, верно?
У FTX35 пиковое потребление заявлено порядка 1.2 кВт - откуда там возьмется нагрузка на 102 градуса?