Думаю в режиме охлаждения, кондишен "жить" будет.
То skklima:
При работе в режиме нагрева - не забываете советовать Пользователю снимать эту "полочку"?
ИМХО, данный девайс нужен только тогда, когда Пользователь повелся на дешевизну монтажных работ и ему поставили кондишен не там, где было бы комфортнее Пользователю, а там, где было удобнее монтажнику (с точки зрения экономии монтажных материалов). Так что вряд ли девайс получит широкое распространение.
Но однозначно, кому-то он очень поможет.
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
To Тетраэдр:
Та Вы задрали со своей википедией.
Вам Human говорит, что EEV и ТРВ по-разному работают!
EEV (он же LEV) работает по температуре нагнетания. И пох ему на ПГ паров на выходе испарителя.
И это ИМЕЕТ СМЫСЛ.
Например, в оборудовании ME (Power Inverter PUHZ-RP).
Посмотрите схему ниже, как работает там "Ресивер". За счет температуры сконденсировавшегося хладагента - перегреваются пары хладагента на выходе из испарителя. И даже если ПГ близок к нулю или равен нулю - все равно, перегрев будет достигнут (но уже на всасе компрессора).
Подобная схема позволяет задействовать площадь испарителя по максимуму. По максимуму выпаривать там жидкий хладагент, не тратя часть испарителя на ПГ.\
P.S. извините за слово "задрали"
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Такая схема (управление 2-мя РД, ограничивающими верх и низ допустимого диапазона давления конденсации) существует уже давно.
Вот только насчет "Цена вопроса ведь существенно меньше чем всякие там замедлители?" Вы сильно ошибаетесь.
А впаивать их в контур живого нар. блока Вам кто будет?
Или Вы оцениваете эти работы в "бесплатно"?
P.S. распространенность РДК на основе эл. регулятора оборотов с накладным термистором обусловлено исключительно простотой монтажа. И тем, что данный способ "ИТОГО" выходит дешевле.
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Блока "PUH-3YK" - не встречал ни разу. Даже упоминания о нем.
Подозреваю, что все же имеется в виду "PUH-3YKA"
Дока на него - по ссылке ниже:
http://www.sendspace.com/file/wcyh1i Для скачивания документа (68,79 МВ) - нажмите на надпись "Click here to start download from sendspace" (все остальные ссылки = реклама).
Документ на русском языке. Там есть ответы на все Ваши вопросы. Начиная со стр. 137 - идет описание алгоритма работы наружного блока. А на стр. 139 - конткретно алгоритм работы байпасного клапана.
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Ничего выдумывать не надо.
МЕ давно предлагает опцию (код заказа "T2WEA5651") - магнит для ручного открытия/закрытия LEV в бытовых моделях, в которых установлены LEV производства FUJI KOKI.
Возможно Вам стоит приобрести себе такой?
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Запомните общее правило кондиционеров МЕ: "маслоподъемные петли не требуются" (кроме случая с объединением наружек СИТИ МУЛЬТИ, там есть момент при котором требуется между наружками петля.
А так - ни в бытовой, ни в полупроме, ни в VRF. НИГДЕ не требуется (если конечно вписываетесь в допустимые производителем пределы по длине и перепаду высот).
К слову, при утечке х/а, маслоподъемная петля тоже не спасет.
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.