To Ed.
А что Вас смущает? Воздух горячий поднимается вверх, там охлаждается внутренним блоком и, по всем правилам, спускается. Кроме того, чем выше высота - тем более мощное оборудование можно использовать (струя воздуха не будет "сдувать бумажки со стола")
С Уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Уважаемый DimaD!
Либо я чего-то не понимаю, либо Airwell действительно "вещь в себе", но сопротивление рабочей обмотки должно быть БОЛЬШЕ, чем сопротивление пусковой обмотки (пусковые токи не зря больше, чем рабочие).
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
To Aleks352
По-поводу причины выхода из строя "первого" компрессора , полностью согласен с north_s - неправильный расчет необходимой мощности оборудования (помниться, мои "учителя" говорили: " посчитал - накинь еще 300-400 Вт (прозапас, на случай неучтенного)"). Хотя в данном случае этого маловато будет :-)))).
Ну и вторая проблема - YUETU (согласен с Air_wave). Если бы термореле на компрессоре было в порядке - кондёр работал бы до тех пор, пока не износились трущиеся части в компрессоре (просто компрессор не давал бы необходимое давление, а кондёр вцелом - "не холодил").
Иногда, действительно, лучше ничего не продать, чем продать и получить вот такенную (размер придумайте сами) гемморойную шишку!
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
To AleXa
А фреон Вы стравили во время монтажа? Заводская заправка расчитана на 3-4 метра магистрали... А на трассе в 2 метра возможна ситуация перезаправки фреоном...может отсюда и неадекватность шумовых характеристик?
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
и если дренаж не будет капать кому нибудь на козырек (создавая шум) или кому нибудь на голову из проходящих внизу - тоже "проблем нет"..... надеюсь он также не будет литься по фасаду :-)))))
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
To Zyg.
Только не бейте меня ...... ^_^
Разве мультик Haier - не является инвертером 0_0 ????
Как же тогда регулируется производительность при работе одновременно двух блоков и при остановке одного из них??? Или компрессор "выдает" одинаковую производительность в обоих случаях?
А если все таки это "инвертер", то чего один из блоков "выключается"?
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
To Air007
Исходя из того, что Вы говорите "Думаю нужен кронштейн. Но где его купить не знаю. Или реально самим сварить? Но как? ", Вы не занимаетесь профессионально кондиционерами... ОБРАТИТЕСЬ к компании-специалисту!
Поверьте, НЕ ЗРЯ существуют целые компании, занимающиеся исключительно кондиционерами... это довольно трудоемкий бизнес.
P.S. Возможно, Вам и удастся самому установить кондёр... но в случае чего - получите большую геморойную шишку в з...... Поверьте, кондиционеры (если это не оконник) не являются продуктом "Plug & Play".
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Выделение тепла у сервера однозначно меньше, чем его энергопотребление Если вся его работа сводится к нагреву - то накой (зачем) он такой нужен??? (это ж не обогревательный электроТЭН, в конце концов)...
А вот, какой коэффициент умножать на "энергопотребление" дабы получить необходимую величину его тепловыделения - ВОПРОС ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ИНТЕРЕСНЫЙ!.
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Очень похоже, что никаких поломок НЕТ, просто включается авто-режим "оттайки" теплообменника внутреннего блока (в этом режиме отключается компрессор и включается вентилятор внутреннего блока. Таким образом, прогоняя внутренний воздух помещения (теплый) через теплообменник осуществляется оттайка)... ИМЕННО ЭТОТ "теплый" воздух (рециркуляционный из этого же помещения, а не самопроизвольный результат работы кондиционера в режиме "обогрева") Вы и чувствуете.
Когда Вы принудительно ВЫКЛЮЧАЕТЕ/ВКЛЮЧАЕТЕ кондиционер - Вы вырубаете его с режима "оттайки" и он начинает холодить.
Данное явление отностится не только к ПАНАСОНИКАМ или ЛЫЖАМ (см. http://www.aircon.ru/cgi-bin/forum.cg...d&id=28850 ) но и прочим. Недавно наблюдал данное явление на MHI (температура в Киеве ночью падает ниже чем -15 град)
С уважением...
_________________________