знаете был раньше на этом форуме под другим ником ..год не заходил ..такой срач развели здесь.. как то раньше отзывчивость у людей была больше и понтов меньше было а сейчас развлекаются здесь просто !!! а по делу пишут не многие ..а НЕ ОЧЕМ хоть жопой жуй
В ОБЩЕМ РЕБЯТА ТАКАЯ СИТУАЦИЯ вызвали по жалобе что кондиционер не холодит .. на улице было +9 приехали заглянули в голову все чисто все ок накрутили манометр давление -1 бар.. хм давай заправлять, но нет вижу стрелочка стоит на месте... думаю ну может вентиля перекрыты проверил ну тогда клапан залип? немного открутил гайку 6-й трубы шипит еле еле странно .. закрутил.. магистраль 3 метра максимум.. потом он расчехлился после того как пощупал хорошенько и сервисный порт и включил выключил еще пару разков.. при давлении 3.2 бар на выходе температура была -1 толстая труба покрывалась льдом заломов не нашел но не везде был доступ проверить .. ваши мнения в общем по это й ситуации ???хотелось бы для себя до конца понять
маквей через 10 мин работы входит в аварийный режим мигает индикатор часики ! пока работает давление больше чем нужно...
по сервис мануалу.. вроде бы как датчик температуры катушки но че то я не догоняю .