Здравствуйте.
Странно что это толстая трубка. может быть дело в транспортировке кондиционеров. т.е. монтажники транспортируют внешний блок кондиционер не как положено в вертикальном положении, а кладут набок в результате транспортировки на эту трубку приходится повышенная нагрузка. Был случай серии поломок когда монтажники траспортировали мульти-сплиты лежа, а потом от компрессоров отрывались докипатели.
С уважением.
p.s. А на фотографии какая модель?
р.s. А может монтажники решили опресовать кондиционер кислородом ... шутка.
Нужен настенный пульт на канальный внутр блок General Climate 2010г.
Сервисная служба General Climate, либо Midea четкого ответа дать не могут ---
менеджеры перекидывают на проектировщиков ----- проектировщики на сервис
----- сервис такие пульты в глаза не видел, перекидывает на менеджеров
Можно настенные пульты KJR-01B или KJR-10B подсоединить на разъемы ABCD
ПДУ канальника?
Или как вариант на каждый внутренний блок свой CCM-2
Требуется индивидальное управление канальным блоком со своего настенного
пульта.
Внутренний блок укомплектован только инфракрасным пультом ДУ, а нужен
настенный пульт.
На канальном инфракрасном пульте есть разъем под пульт настенный ABCD.
Можно настенные пульты KJR-01B или KJR-10B подсоединить на разъемы ABCD
ПДУ канальника?
Может как вариант на каждый внутренний блок свой CCM-2?
С уважением
скорее всего Вам придется приобрести особую плату для autorestart (родную, некот. неродные глючат). Это коробчка, кот цепляется через спец шлей к плате и клеммам пультуа управления ABC. Питающие провода особые не надо будет кидать.
---случай 1)
если есть кнопка operate(либо просто там единственная черная кнопочка) на самом внутр. блоке попробовать нажать на 3 сек,
---случай 2
если не пошел случай 1) может есть переключатель режимов на Temporary, на внутр блоке тогда по умолчанию он будет постоянно!!! молотить на холод "пока не умрет". Если большие теплопритоки, то помогает.
При замене компрессора вы смотрели масло в системе, промывали конденсатор, ставили антикислотный фильтр? После замены компрессора выводили кондиционер на режим?
С уважением к Вашему профессионализму.
P.S.
Очень давно пришлось столкнуться с подобной моделью Daikin R100B7, вентилятор внеш блока 2-скоростной, но арабский вариант, т.е. вторая скорость когда на улице ну очень жарко. В конце лета и приближении зимы циклил по защите от обмерзания. Кроме того Daikin не рекомендовал его использовать зимой.
Сообщения пользователя
1 - 10 из 46
Начало | Пред. |
12345
|
След. |
Конец
| Все