Недавно сравнил магниты в инверторных компрессорах TOSHIBA и DAIKIN.
Неодимовые магниты у компрессоров производителя TOSHIBA - темно серые, очень хрупкие - стояли на тисках 4 шт., размером. как доминашки, одна упала, стукнула другую, та стукнула третью, а третья четвертую - все разбились в клочья. Компрессоры VRV TOSHIBA - очень надежные.
DAIKIN VRV - блестящие магниты такого же размера, как домино, более прочные и сильные. Тоже хрупкие, разобьется, если магнит уронить на пол.
Точка Кюри (размагничивания) очень разная от +60С (N50) до +230С (33AH)
Может быть в этом секрет массового выхода из строя компрессоров VRV DAIKIN - ?
Конечно, первопричина- перегрев компрессора более +110С.
Но одни компрессоры после теплового удара продолжают работать, а другие - нет.
Какой тип магнитов используется в компрессорах DAIKIN - ?
Требуется доработка ВБ канального кондиционера MITSUBISHI ELECTRIC PEAD-RP100JAQ для управления доп. вентилятором.
Доп. вентилятор должен включаться на максимальных оборотах,
одновременно со штатным вентилятором ВБ, включенным на любой скорости.
Доп. вентилятор установлен для улучшения циркуляции воздуха в двух залах по 100 м2, соединенных лестницей на двух этажах коттеджа.
Штатный FANMOTOR кондиционера - BLDC.
В мануале указано Vsp=+6.5V.
В каком режиме появляется Vsp=+6.5V или это опечатка?
Варианты решения:
1 - Использование штатной опции кондиционера:
- разъем CN51 (CENTRALIZED CONTROL - 5pin)
- переходник PAC-SA88HA-E
- катушка реле 12V.
2 - Подключение твердотельного реле к цепи управления FANMOTOR.
3 - Подключения в разрыв питающей цепи датчика тока, дающего сигнал о вращении вентилятора.
4 - Установка датчика диф. давления, контролирующего перепад давления между вх и вых. потоком воздуха.
hellberg
При помощи PAC-SA88HA-E-RUS кондиционер может быть дистанционно
-- включен/выключен внешним импульсным сигналом.
Также можно организовать удаленный контроль состояния системы:
-- включена/выключена,
-- исправна/неисправна.
http://forum.masterxoloda.ru/prodazha...-electric/
Допускается ли использование переходника PAC-SA88HA-E-RUS
через разъем СN51- pin 3,4 (Centrally control) для подключения твердотельного реле G3MC202PL вместо эл. магнитного доп. реле, которое включит доп. вентилятор одновременно с вентилятором
в кондиционере MITSUBISHI ELECTRIC PEAD-RP100JAQ - ?
Попытка подключения твердотелки G3MC202PL
в цепь управления FANMOTOR завершилась нештатной ситуацией.
-- FANMOTOR перестал вращаться по команде с ПДУ (МА33), до этого момента удалось 3 раза успешно вкл/выкл. доп. вентилятор с ПДУ.
-- Выкл/вкл несколько раз кондиционера с ПДУ ситуацию не изменило.
-- На ПДУ авария по остановке вентилятора не появилась в течение 10 минут.
-- U управления FAN = 0V.
-- Отключение твердотелки G3MC202PL от FANMOTOR ситуацию не изменило.
-- Сброс эл. питания ВБ восстановил работоспособность кондиционера.
Фазировка эл. питания кондиционера и доп. вентилятора была соблюдена.
Фаза одна и та же - L1.
Может быть, сбой управления FANMOTOR произошел по причине отсутствия земли на кондиционере - ?
Из практики.
1 - Кратковременное замыкание на корпус цепи управления FANMOTOR
приводит к мгновенному выходу из строя драйвера двигателя.
Проверено 1 раз на FGL, выручил донор с исправным драйвером.
2 - Кратковременное замыкание на корпус питания (-) 300V FANMOTOR
приводит к мгновенному выходу из строя стабилизатора +5V и процессора на плате управления.
Проверено 4 раза на FGL, платы восстановить не удалось.
Кондиционеры новые:
Mitsubishi Electric MSZ-EF25 VE W/B
Mitsubishi Electric MSZ-EF42E W/B
Mitsubishi Electric MXZ-2D42VA
Есть ли возможность самостоятельной установки модуля Wi-Fi в эти кондиционеры - ?
Сохранится ли гарантия в этом случае - ?
Все современные кондиционеры имеют защиту от перенапряжения в сети 220V. Для этой цели установлен один варистор, шунтирующий блок питания электроприбора, в случае превышения напряжения 270V... 300V.
Т.е., в случае аварии, если обрывается ноль или случайно появляется напряжение 380V, варистор пробивается, сгорает предохранитель.
В приведенной схеме платы инверторного кондиционера FGL AOHG12LCC нет опечатки.
В другом кондиционере FGL AOHZ18LBC, такая же защита: VA100, VA101 - варисторы 10V471K cоединяются последовательно, точка соединения заземлена через разрядник SA100 (RA302V) .
Вопросы.
1 - Зачем установлены между (L) и (N) два последовательно соединенных варистора 10V471K c заземлением через разрядник SA100 (RA302V) точки соединения варисторов - ?
2 - При каком аварийном напряжении в сети 220V пробьются варисторы 10V471K - ?
3 - Почему в инструкции по монтажу нет рекомендации по установке доп. реле контроля напряжения сети - ?
Mitsubishi Electric MXZ-4A71VAE4 нет межблочной связи со всеми ВБ.
Было перенапряжение, сгорела плата фильтра.
Варистор - источник возгорания. Предохранители целые.
Разъемы, провода на плате фильтра сплавились, надо их менять.
Не светятся индикаторы на ПУ НБ.
MIP0223 исправна, очень похоже на неисправность ТПИ
В чем еще может быть причина ?