Тетраэдр (участник тем)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU

Форумы
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Участник тем
Форум:
Дата создания cooбщения: Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре
 

Cообщений в теме: 1
Тема: «Новости Mitsubishi Heavy, обновление программы подбора» в форуме: Задайте вопрос Производителю
Создано:
17-09-2014 21:56
Перейти
Уважаемый Mitsubishi Heavy.
Прошу пролить свет на некоторые вопросы по кондиционерам MHI.

Вопрос 1.
Кондиционер - SRK50ZG-S/SRC50ZG-S
Параметры питающей сети: 220-240/50/1 фаза В/Гц

При эл. сети VАС240V => VDC=340V

На плате управления внешнего блока этого кондиционера - RCS505A600 написано другое электропитание - "АС 200V",
после выпрямления напряжение на FANMOTOR внешнего блока DC280V.

Где ошибка - в инструкции или на плате управления внешнего блока - ?

Вопрос 2.
Кондиционер SRK25ZJ-S/SRC25ZJ-S
Питание(в/Гц/Ф) 230/50/1
http://www.ruclimat.ru/model/print.php?id_model=26219

Вентилятор внутреннего блока SRK25ZJ-S: SSA512Т081В
Типичный дефект –
Пробой микросхемы драйвера без наименования внутри электродвигателя при питании сети 230-240V
На ярлыке электродвигателя указано, что напряжение эксплуатации - DC 280V,
т.е. сеть AC200V.

О чем свидетельствуют обозначения:
на плате управления RCS505A600 - AC200V /DС280V - ?
на DC FANMOTOR SSA512Т081В - DС280V - ?
Cообщений в теме: 2
Тема: «Mitsubishi Heavy FDUM100VD - внешнее управление., Назначение разъема CNT» в форуме: Задайте вопрос Производителю
Создано:
17-12-2015 20:19
Перейти
Как задействовать внешнее управление кондиционером MITSUBISHI HEAVY FDUM100VD через разъем CNT на плате управления внутреннего блока - ?

Как выполнить ротацию кондиционеров с помощью разъема CNT - ?
Cообщений в теме: 7
Тема: «MITSUBISHI HEAVY SRK25ZJPS авария RUN - 8, TIMER - 4., Обрыв датчика влажности, которой не предусмотрен в этой модели.» в форуме: Задайте вопрос Производителю
Создано:
09-05-2017 08:57
Перейти
MITSUBISHI HEAVY SRK25ZJPS (инверторный) в эксплуатации 3 года.

Последние 2 года появился дефект.
Кондиционер нормально работает во всех режимах (холод, тепло, вентиляция) в течение 40 минут.
После этого появляется авария - "обрыв датчика влажности или избыточная влажность", кондиционер останавливается.
Самодиагностика, мигания:
RUN (GREEN) - 8 раз,
TIMER(YELLOW) - 4 раза.

С пульта ДУ авария сбрасывается выключением и включением кондиционера и опять на 40 вой минуте появляется эта же авария. Цикл повторяется бесконечно.
Плата управления - RKX505A500HA заводская, не менялась.

Установка заведомо исправного датчика влажности от SRK52HE в свободный разъем CNF - HUMIDITY не устранила аварию.
По мануалу, сказано, что в SRK25ZJPS датчик влажности не предусмотрен.
Значит, неисправна плата управления внутреннего блока,
а именно процессор, сбой идентификации кода модели блока.

Плата управления была демонтирована и доставлена в стационар.
В стационаре, на столе, к плате управления внутрянки подключен BLDC фанмотор, вместо термодатчиков комнаты и трубки подключены резисторы 2 кОм - 2 шт.

Роль инверторной платы управления внешнего блока выполняет заведомо исправная плата управления RCR505A020J от SRC20HG (не инверторный). Термодатчики внешнего блока, вентилятор и компрессор отсутствуют.

Аварии отсутствуют в течение 3 часов в режиме вентиляции.
Подключение/отключение датчика влажности аварию не дает.
Вентилятор внутрянки крутится нормально.

Контрольный обрыв связи между неинверторной платой наружки и инверторной платой внутрянки проверен - таймер 6 раз мигает.

Что неисправно в этом случае - ?
Взаимозаменяемы ли платы управления RKX505A500HA и RKX505A500DF - ?
Процессоры у них разные, но количество выводов одинаковое.
Cообщений в теме: 5
Тема: «Mitsubishi Heavy SRC25ZMA-S неисправен источник питания платы инвертора., Определить название ШИМ контроллера ИИП.» в форуме: Задайте вопрос Производителю
Создано:
01-10-2017 23:50
Перейти
Попала в ремонт плата управления внешнего блока инверторного кондиционера
Mitsubishi Heavy неизвестной модели.

Рисунок

Дефект - после перенапряжения в сети 220В взорвался варистор
и ШИМ контроллер ИИП,
разлетелось наименование микросхемы.

Оборвался токомерный резистор (R10) c 1 вывода, на минус.
Кольца резистора заводят в тупик:
1 - красный - (2)
2 - желтый - (4)
3 - красный - множитель 100 Ом
4 - золотой - точность 5%.
Итого: R=2400 Ом.
Множитель (3 кольцо) должен быть золотым (*0.1 Ом).
Множитель красным не может быть, т.к. схема работать не будет.
От перегрева золотое кольцо стало красным?

Рисунок

На крышке над платой схема подключения проводов.
Ярлык - RCV 011G004A.

Рисунок

По иннету нашел модель - SRC25ZMA-S.

Рисунок

Схема обвязки шим контроллера ИИП.

Рисунок


В тупую в дырки TNY266 воткнуть не удалось.
Большой ток потребления.

1 вывод шим контроллера необычный.
Конденсатор С33 (c +300V на 1 вывод)
и резистор R10 (c вывода1 на горячий минус).
Это цепь запуска?

1 - Какое наименование штатного ШИМ контроллера - IC19 - ?
2 - Какой номинал резистора R10 - ?
Создано:
31-07-2018 21:55
Перейти
Mitsubishi Electric MXZ-32SV – E2 мультисиплит на 4 головы, использовано только 3 внутренних блока.
В эксплуатации 14 лет, с 2004г.
Дефект - не включается, код ошибки отсутствует.
Мануал без схемы подключения тут:
https://www.manualslib.com/manual/1044...-32sv.html

1 - Выгорели контакты реле X64:
G7L-1A-TUB / Coil: 12DC (JAPAN).
R обмотки катушки реле = 75 Ohm
https://pdf1.alldatasheet.com/datashee...-DC12.html

2 - Оборвался резистор, шунтирующий контакты реле G7L-1A-TUB.
Resistor 20 Ohm/25W.

Рисунок

В чем причина появления неисправности?

Допускается ли установка неоригинальных элементов:
1 - Реле G7L-1A-T_12DC (INDONESIA) - отсутствует крепление под винт.
http://www.techtrends.ru/catalog/omro...-1A-T_12DC

1" - Автомобильное реле NRA-04-A-12D-B
R обмотки катушки реле = 78 Ohm
https://static.chipdip.ru/lib/399/DOC001399104.pdf
https://www.chipdip.ru/product/nra-04-a-12d-b

1"" - Твердотельное реле.

2 - Резистор отечественный зеленый, проволочный - 20 Oм/50W
2" - Два импрортных последовательно соединенных белых обрывных резисторах 10Ohm/50W + 10Ohm/50W.

Допускается ли питание внутренних блоков от разных фаз L1, L2, L3, с общей нейтралью - ?

Схема отличается от реальных соединений:
По схеме предохранители F911(1А), F912 (3.15A)в цепи нейтрали,
в реальности - предохранители в фазовой цепи.

Коды ошибок.
http://www.aircon.ru/forum/index.php?...&TID=32308

В чем причина появления аварийной ошибки E9 - ?
Терморезистор на трубе от испарителей исправен, обмерзание отсутствует.
В результате внешний блок циклит, работает 10-15 минут, останавливается на 5-10 минут.
После индикации аварии E9 и отстоя, вновь включается компрессор и вентилятор.
Кондиционер в рабочем состоянии обеспечивает перепад по воздуху на испарителях 10...15С.
Cообщений в теме: 2
Тема: «Mitsubishi Electric MSZ-HJ25VA ER2/MSZ-HJ25VA ER2/MXZ-2HJ40VA ER1 - мульт 2 головы., Постоянное мигание светодиода через 3 минуты после вкл. - нет связи обеих голов с внешним блоком» в форуме: Задайте вопрос Производителю
Создано:
12-09-2018 22:57
Перейти
Mitsubishi Electric MSZ-HJ25VA ER2/MSZ-HJ25VA ER2/MXZ-2HJ40VA ER1 - мульт 2 головы.
Cо слов заказчика, в эксплуатации 1год - смонтировали в прошлом году осенью, вроде работало. В этом году летом не включали, теперь включили, удивились, что холода нет.

Дефект:
Внешний блок вентилятор не включает, компрессор не стартует.
Постоянное мигание светодиода на внутренних блоках через 3 минуты после вкл.
- нет связи обеих голов с внешним блоком.

Диагностика:
На внешнем блоке сгорел предохранитель 3.15А подающий фазу на оба внутренних блока.
На внешнем блоке есть 3 клеммных колодки:
1 - POWER 1 - L, 2 - N, 3 - GND
2 - A:1 - S1, 2 - S2, 3 - S3, 4 - GND
3 - B:1 - S1, 2 - S2, 3 - S3, 4 - GND

На внутреннем блоке А есть 2 клеммных колодки:
1 - POWER 1 - L, 2 - N, 3 - GND
2 - 1 - S1, 2 - S2, 3 - S3, 4 - GND

На внутреннем блоке В есть 2 клеммных колодки:
1 - POWER 1 - L, 2 - N, 3 - GND
2 - 1 - S1, 2 - S2, 3 - S3, 4 - GND

Каждый из 3 блоков имел свой отдельный автомат,
подключенный к разным фазам, т.к ввод в дом 3 фазы.
Питание внутреннего блока В шло через автомат освещения в комнате.

Заключение:
Подключение кондиционера выполнено ошибочно.

Решение.
Сохранено подключение силовых и межблочных проводов на внешнем блоке.
Силовые провода внутренних блоков я подключил иначе.
Эл. питание внутренних блоков теперь берется от внешнего блока
через штатный предохранитель 3.15А и клеммы S1 (L), S2(N), S3(связь), GND .

На внутреннем блоке А
2 клеммных колодки соединены 2 перемычками:
1 - S1 - перемычка на L, 2 - S2 - перемычка на N, 3 - S3, 4 - GND.
На внутреннем блоке В
2 клеммных колодки соединены 2 перемычками:
1 - S1 - перемычка на L, 2 - S2 - перемычка на N, 3 - S3, 4 - GND.

Примечание:
Если межблочные провода наружки и внутрянок соединены только через S1, S2, S3, 4 - GND,
то внутренние блоки не включаются, необходимо подать питание на колодку L, N во внутренних блоках.

После указанного переподключения внутренних блоков и замены предохранителя во внешнем блоке,
блок А заработал нормально, пошло охлаждение.

Во внутреннем блоке В дефект сохранился.
- Постоянное мигание светодиода на внутреннем блоке через 3 минуты после вкл.
- нет связи внутреннего и внешнего блока.
- На линии межблочной связи отсутствуют импульсы, но есть DC=+30V,
т.е. провод от наружки не оборван.

Неисправность платы с процессором в блоке В определена перемещением ее в исправный блок А, и соответственно из исправного блока А исправная плата была перемещена в неисправный блок В.
Дефект переместился вместе с платой:
Неисправный блок В стал нормально работать, а блок А потерял связь с наружкой.
Вывод: Неисправна плата управления с процессором.

Вопросы.
1 - Как правильно подключить эл. питание на кондиционер
Mitsubishi Electric MSZ-HJ25VA ER2/MSZ-HJ25VA ER2/MXZ-2HJ40VA ER1 - ?
2 - Причина выхода из строя платы управления во внутреннем блоке В и
предохранителя F1(3.15A) во внешнем блоке - ?
Cообщений в теме: 4
Тема: «MITSUBISHI ELECTRIC PLA-RP71BA/PUHZ-RP71VHA, Проверка ошибки UH (мал ток компрессора) » в форуме: Задайте вопрос Производителю
Создано:
21-12-2018 22:06
Перейти
Кондиционер MITSUBISHI ELECTRIC PLA-RP71BA/PUHZ-RP71VHA4
Какой датчик формирует аварию UH (мал ток компрессора) - ?
Как проверить правильность срабатывания этой аварии ?

Рисунок

Ремонт (поиск причины UH зимой) длится 4 года, с момента монтажа.
http://aircon.ru/forum/index.php?PAGE...&TID=45100

Последний шаг - отсоединил CN5 на плате фильтра питания.
Вместо ожидаемого мгновенного появления UH
авария почему-то не появилась даже при минус 15С.
Если разъем вернуть на место, то авария UH появляется.
Плата инвертора и платы фильтра новые.
Остался шнурок СN5-СN5 - попутаны 2 провода?

Прошу помощи тех поддержки MITSUBISHI ELECTRIC.

IMHO
Токовый трансформатор на плате фильтра должен выдавать напряжение пропорционально проходящему току.
Больше ток потребления компрессора - большее напряжение с токового трансформатора.
Меньше ток потребления компрессора - меньше напряжение с токового трансформатора.
Нет тока потребления компрессора - нет напряжения с токового трансформатора, что и получено при разъединении CN5.

Вместо провоцирования аварии UH удалось ее заблокировать.
Как так получается - не понимаю.
Создано:
20-02-2019 23:00
Перейти
Допускается ли соединение канального блока Daikin FDXM50F3 c внешним блоком Daikin RXS42L, предназначенным для использования с настенным блоком Daikin FTXS42K - ?

Проблема в том, что плата внешнего блока Daikin RXS42L не запускается,
т.к. на линию связи внешнего блока не приходит для старта фаза из внутреннего блока,
поэтому схема импульсного источника питания платы управления внешнего блока остается без питания.

Реле K2R во внутреннем блоке FDXM50F3 есть,
но не активировано, не подает фазу 220V на линию связи с внешним блоком.
https://www.manualslib.com/manual/1158...ml?page=59
http://www.daikintech.co.uk/Data/Spli...EDEN17.pdf

ПДУ - BRC1E53C
https://clck.ru/FF6An

Рисунок

Аналогичная история
http://forum.masterxoloda.ru/daikin/f...et-svjazi/
Mitsubishi Electric MSZ-EF25VE2W/ MUZ-EF25VEH.
http://aircon.ru/forum/index.php?PAGE...&TID=45026
Cообщений в теме: 1
Тема: «Инверторный кондиционер - Fujitsu General AOYG36LETL, Ошибка на ПДУ: 00:A3 – compressor temp error (перегрев компрессора).» в форуме: Задайте вопрос Производителю
Создано:
22-03-2019 00:01
Перейти
Fujitsu General AOYG36LETL
В эксплуатации - менее 1 года.
Кондиционер охлаждает серверную, кроме него еще 1 такой же кондиционер AOYG36LETL второй работает нормально, без аварий. Кондиционеры установлены на открытом участке кровли, до ближайшей стены не менее 5 м.
Конденсаторы у обоих кондиционеров чистые.

Авария у проблемного кондиционера часто появляется в ветреную погоду и в жару, и в мороз. Во время встречного ветра останавливается или вращается в обратную сторону крыльчатка вентиляторов внешнего блока у обоих кондиционеров, но только на одном кондиционере, появляется ошибка на ПДУ: 00:A3 – compressor temp error.
Если зажать +T и -Т на ПДУ, то появляется индикация: C0:00
После сброса питания авария устраняется до очередного сильного ветра.

Рисунок

https://www.manualslib.com/manual/1319...=15#manual

Индикация аварии на штатной плате управления внешнего блока – K07BS-1206HUE-C1:
• Светодиод D1(red) во время аварии постоянно мигает.
• Светодиод D1(red) не светится при нормальной работе кондиционера.

Индикация аварии на доп. плате зимнего комплекта ЭРДКИ-01:
• Светодиод VD3 (green) на плате зимнего комплекта во время аварии мигает постоянно.
• Светодиод VD3 (green) постоянно светит при нормальной работе кондиционера.

Зимний комплект ЭРДКИ-01.
https://www.youtube.com/watch?v=fsJt3hZyQOQ

1 - Плата зимнего комплекта:

Рисунок

• контроллер - PIC16F1509,
https://ru.mouser.com/ProductDetail/Mi...F7oA%3D%3D
https://www.west-l.ru/uploads/tdpdf/pi...1508_9.pdf
http://rs-catalog.ru/8252470.html
https://docs-emea.rs-online.com/webdoc...333255.pdf
https://www.rlocman.ru/datasheet/data....PIC16F1509
• твердотельные, нормально разомкнутые реле (6шт.) - COSMO V212 P03.
https://clck.ru/FPs3s
2 - Дополнительный подогреватель EEV.
3 - Доп. подогреватель картера компрессора в цепи ЭБКП-1К отсутствует.

Рисунок

Рисунок

Плата зимнего комплекта установлена с использованием неразъемных обжимок, штатные провода терморезисторов порезаны. Восстановить штатную схему подключения, удалить зимний комплект для диагностики или эксплуатации в штатном режиме летом, без перепайки проводов невозможно.

Этой зимой в безветренные дни до T= - 22C кондиционеры работали нормально, без аварий.

Рекомендовано:
1 - установка противоветровой защиты на внешних блоках,
2 - перенос внешних блоков ближе к стене.

Вопросы:
1 - Правильно ли выполнена диагностика?
2 - Является ли данный случай гарантийным?
3 - Почему не установлен доп. подогрев картера, указанный в инструкции по установке зимнего комплекта ЭРДКИ-01 - ?
4 - Согласована ли доработка кондиционера Fujitsu General AOYG36LETL
для эксплуатации на холод при T= -43C c производителем Fujitsu General - ?
Создано:
20-04-2019 10:54
Перейти
Mitsubishi Electric SUZ KA71VA (инвертор) в эксплуатации 8 лет.
Фреон - R410A.
Произошла утечка на конденсаторе.
Вследствие потери фреона компрессор работал без масла (весь поддон залит маслом).
Теперь при попытке старта компрессор скрипит и останавливается по аварии - большой ток компрессора.

Рисунок

http://www.mitsubishitech.co.uk/Data/...-VA_SM.pdf

1 - Есть ли смысл в демонтаже, промывке компрессора с сухими, выработавшими ресурс подшипниками, промывке контура и заливке нового масла, если утечка произошла в прошлом году?
Т.е. в контуре осталось кислое масло.
2 - Почему один из лучших брендов не заботится о надежности своего оборудования?
3 - Как предотвратить этот фатальный дефект?

Аналогичный случай, когда инверторный компрессор клинит из-за отсутствия масла, не вернувшегося из-за утечки фреона.
Mitsubishi Electric PUHZ P200YHA3 Компрессор – ANB52FFPMT
Наименование масла отсутствует.
Кондиционер, работавший круглосуточно на серверную в течение 8 лет, ушел в утиль.