FDC508HES3 - этим кондиционерам надо памятник поставить.
20 шт. охлаждали серверные в течение 18 лет.
Зимние комплекты по температуре изначально были установлены, но потом - откушены.
Компрессоры и ОЖ ледяным панцирем в палец толщиной были покрыты, но работали и зимой и летом.
Фильтр есть на жидкостной линии в НБ, возле сервисного порта.
При забитом фильтре - низкое давление всаса.
thewalkmen: "В офисе пару месяцев. В течение дня работает с пультом корректно. Вечером его выключают с пульта.
- Утром - на пульт не реагирует.
- Перекидываешь автомат в щитке - после этого снова праздник послушания.
Что стоит посмотреть на плате?"
1 - Кондиционер исправен. Надо устранить источник помехи - лампа-экономка напротив кондиционера или солнечный свет утром.
2 - Почистить от пыли окно фотоприемника.
3 - Поменять батарейки в ИК ПДУ.
4 - Проверить работоспособность ПДУ на другом кондиционере.
5 - Плата управления внутреннего блока исправна, если кондиционер утром с кнопки на плате индикации включается нормально. Неисправен фотоприемник на плате индикации.
Перед заменой фотоприемника проверить его питание +5V и пульсации по питанию осциллом. Рядом с фотоприемником есть конденсатор электролит, может он высох.
Замена фотоприемника - дежурная история. Но так, чтобы фотоприемник не работал только с утра, после длительного отстоя, такого не было.
PS
После сброса питания, происходит авторестарт, если активизирована эта функция.
1 - На ПДУ есть индикация, но нет управления с клавиатуры.
2 - Приточка сама включается при вкл. эл. питания, без команды.
3 - Выключение, изменение уставки невозможно.
4 - Время при включении идет, но дату и текущее время отредактировать нет возможности.
Это сбой прошивки или неисправность ПДУ - ?
А может быть это штатная блокировка ПДУ - ?
SANYO SPW-C1155DXHN8 в эксплуатации более 10 лет.
На пду внутренних блоков ошибка Е4 (нет связи с внешним блоком).
На внешнем блоке плата управления не светится. В режиме ожидания должны светиться 2 светодиода.
Шим контроллер - STRL352 обгорелый, в продаже отсутствует.
Под подозрением импульсный трансформатор.
Возможно, плохой контакт в двух разъемах, по середине платы - сигналы на вентилятор и на плату инвертора.
HHPCA00001 есть в качестве донора.
Причина дефекта - множество окислений, коррозия по всей плате.
Восстанавливать все дорожки нет смысла.
Так что элементы живые, если их отмыть и пролудить.
Визуально по фото не похоже.
Может быть из двух дохлых один получится сделать?
1 - Жалюзи ВБ закрыты, не открываются при вкл. с ПДУ.
Индикация аварии ВБ:
TIMER – светит постоянно.
RUN – 1 мигание - неисправен термистор испарителя.
Cветодиод на плате НБ не светит.
2 - При повторном включении кондиционера аварий нет.
В режиме COOL:
• жалюзи открыты,
• вентилятор ВБ вращается,
• не включается компрессор и вентилятор НБ,
• питание 220V на НБ приходит
• импульсы обмена есть
В режиме HEAT:
• жалюзи открыты,
• вентилятор ВБ не вращается,
• включается компрессор и вентилятор НБ.
3 - При повторном включении кондиционера в режиме COOL появилась авария.
Индикация аварии ВБ:
1. TIMER и RUN одновременно мигают 2 раза.
2. После этого TIMER еще мигает 4 раза.
Цикл 1, 2 повторяется.
Cветодиод на плате НБ (RCP505A500) не светит.
В таблице такое сочетание отсутствует.
Заведомо исправная плата управления RCR505A020J от SRC20HG
компрессор и вентилятор не включает ни в одном из режимов.
Иногда появляется авария:
1. TIMER и RUN одновременно мигают 2 раза.
2. После этого TIMER еще мигает 4 раза.
Цикл 1, 2 повторяется.
Cветодиод на плате НБ (RCR505A020J) не предусмотрен с завода.
В таблице такое сочетание отсутствует.