Тетраэдр (участник тем)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU

Форумы
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Участник тем
Форум:
Дата создания cooбщения: Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре
 

Cообщений в теме: 2
Тема: «LG консультация, есть проблема вопросы с LG пиши» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
Создано:
28-12-2015 22:42
Перейти
Смонтирован инверторный кондиционер - LG CS12AWK / ASNW126BNG2 / ASUW126BNG2 в серверной.
Предполагается круглосуточная эксплуатация кондиционера зимой до минус 35С.

Диапазон рабочих температур кондиционера:
охл. +18С...+48С
http://cityclimat.ru/shop/byt/nastenn...g/cs12awk/

Возможна ли заводская доработка LG зимним комплектом?
Вентилятор внешнего блока AC или DС - ?
Cообщений в теме: 1
Тема: «Нужна помощь по чиллеру Carrier 30HXA, вышли из строя термисторы двигателя компрессора» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
Создано:
23-06-2015 21:21
Перейти
Требуется уточнение задачи.
1 - подбор, установка терморезистора, запуск компрессора в аварийном режиме с перемычкой вместо терморезистора,
2 - ремонт компрессора,
3 - ремонт чиллера.
Cообщений в теме: 8
Тема: «Нужна помощь с чиллером HITACHI RCUE350AG2, Отсутствуют в меню 4 и 5 компрессор. Не могу запустить.» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
Создано:
25-06-2015 22:20
Перейти
Город - ?
Создано:
28-07-2015 22:45
Перейти
DAIKIN FBQ100C7VEB - канальник.
http://www.daikintech.co.uk/Data/Spli...V1B_SM.pdf
Ткнули носом в режим вентиляции, якобы установился самопроизвольно, после кратковременного скачка напряжения по 220V.

Установил на ПДУ режим охлаждение.
Через 30 минут появилась ошибка Е3 (высокое давление).
Добрался до наружки - RR100B8W1B, конденсатор чистый на просвет, отбросил FSX-43S, включил штатную схему управления вентилятором на 3 скорости.

Через 1 час появилась другая ошибка А3 (проблема с дренажом).
Прозвонил обмотку помпы - обрыв обмотки помпы(норма 350 Ом).

Все вернул в исходное состояние.

В сервисном мануале отсутствует партлист деталей.

Вопрос.
Какой партномер FSX43S и дренажной помпы -?
Cообщений в теме: 6
Тема: «Взаимозаменяемость внутренних блоков DAIKIN., FTXS20CAVBM/RXH20CAVBM на внутрянку - FTX25JAV1NB» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
Создано:
15-08-2015 22:53
Перейти
Допускается ли замена внутреннего блока FTXS20CAVBM/RXH20CAVBM
на внутрянку - FTX25JAV1NB - ?

Отличие в доп. трубном датчике у FTX25JAV1NB.
Куда его установить?
Cообщений в теме: 2
Тема: «Проблема с КХЕ6, Выгорают резисторы» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
Создано:
24-08-2015 18:37
Перейти
Причина - сверхток через шунт ключа:
1 - Обрыв, плохой контакт или попутаны концы в цепи управления симистора, расположенного в модуле DM2 - контакты G,K.
2 - Неисправен модуль DM2 (обрыв симистора).

Диагностика:
1 - Вместо резисторов (номинал?) установить лампы около 100W, для холостого хода инвертора мощности их достаточно.
2 - Вместо компрессора установить звезду из ламп, ориентироваться по вспышкам ламп.
3 - Отчитаться о результате.
Cообщений в теме: 3
Тема: «нужны пульты MH RC-E5» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
Создано:
02-10-2015 22:11
Перейти
RC-E5 отличается от RC-E4 доп кнопкой - ромб (скорость FAN).
Бывают пульты с 2 или 3 проводами.
Какой нужен?
http://www.mitsubishi-climate.ru/RC-E5.htm
http://www.liongr.ru/site/85
http://www.aircon.ru/forum/index.php?...&PAGEN_1=2

Варианты цены и состояния ПДУ:
1 –новый RC-E4 - 3840 руб.
http://www.shop-im-climate.ru/item/id6756/

2 - продам Б/У RC-E4

3 - куплю проводной пульт VRV DAIKIN или поменяюсь на другой пульт.

Пультов МITSUBISHI HEAVI, GENERAL, TOSHIBA, SAMSUNG и других много всяких, в разном состоянии.
Создано:
09-10-2015 23:03
Перейти
-Вы любите кошек?
-Нет.
- Просто вы не умеете их готовить...

Разгерметизация - причина - пульсация давления.
Надо ставить согласно инструкции, на выходе из конденсатора, либо на сервисном порту через капиллярку 1 мм длина 1 м. свитая в спираль.

Подгорание - причина - большой ток.
Надо ставить в разрыв минимальной скорости мощность двигателя не более 200W.

Ремонт FSX 42/43 - не благодарное занятие, т.к. велика степень ответственности. Сдохший фан, компрессор гораздо дороже чем б/у FSX 42/43.
Продам недорого новые FSX 42 или FSX 43 в монтаже не были, если что...
Cообщений в теме: 1
Тема: «Mitsubishi Heavy SRK28HG, Нужен хелп по ремонту» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
Создано:
12-10-2015 00:09
Перейти
Неисправен внутренний блок, плата управления.
Починю недорого.
Cообщений в теме: 1
Тема: «Требуется плата инвертора для наружного блока VRF Kentatsu Denki KTRX340HZDN3, Требуется плата инвертора для наружного блока VRF Kentatsu Denki KTRX340HZDN3.» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
Создано:
18-11-2015 00:11
Перейти
Анатолий Карпенко:
"По низкому напряжению плата работает,
по высокому - не запускаются компрессоры.

Или, перепаять плату, чтобы она была рабочая."

По-подробнее, как дефект проявляется.
Код ошибки, поведение кондиционера...