Методом подстановки выявлена неисправная плата управления внешнего блока.
При включении платы управления вне кондиционера:
-- постоянно светятся LED1, LED2 (RED, GREEN),
-- при касании тестером выводов кварца гаснут светодиоды LED1, LED2 (RED, GREEN),
-- отсутствуют колебания на кварце XL (200.K),
-- ни одно из реле не включается.
Фильтры новые.
Фазирвка 380V (направление вращения) - правильное.
Пожарные клапаны открыты все.
Забор воздуха в приточку открыт.
Ток вентилятора по шильдику 32А, в реале - 25А.
Такая ситуация была года 3, что ранее - неизвестно.
Расход воздуха вместо 24 кубов, соствляет 18 кубов.
При попытке уменьшить шкив крыльчатки с 180 на 140, ток возрос с 25А до 40А, но расход воздуха не увеличился!
Как был 18 кубов, так и остался.
Через 30 тыс. часов необходима переборка компрессора - замена сальников, подшипников.
Если не выполнить переборку своевременно - сгорит статор.
Масло менять после переборки компрессора.