 Главная Форум

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU

Форумы
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Участник тем
Форум:
Дата создания cooбщения: Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре
 

Создано:
25-07-2020 21:08
Перейти
Давай фотку, выполню диагностику по интернету.
Создано:
19-12-2019 19:45
Перейти
Прецизионник EMICON ED.A 341D.K в эксплуатации более 5 лет.
Появилась авария по вентилятору:
"Врем тревог Main fan"
-- не сбрасывается при работе вентилятора и компрессора,
-- не сбрасывается после обесточивания, перед стартом вентилятора.

После нескольких попыток ручного сброса, нажатием кнопки Авария,
на дисплее высвечивается: "нет текущей аварии", включается вентилятор и компрессор.
При этом аварийная кнопка продолжает светиться.

Диагностика датчиков дифдавления:
1 - Положение датчика (слева - NO) FLOW = 0.8
2 - Положение датчика (справа - NC) FILTER = 4.0
3 - Регулировка чувствительности датчиков аварию не устраняет.
4 - Силиконовая трубка на датчиках от времени потеряла эластичность, задубела,
не герметично прилегает к трубке датчика.
5 - Возможно, попутаны точки измерения воздушного давления на датчиках.
6 - Датчики дифдавления исправны, поменяны местами, дефект не изменился.
7 - Подача отрицательного давления на трубку (-) к датчикам,
оторванную от вентилятора, переключает тройники обоих датчиков.
8 - Для исключения ошибочной диагностики датчиков, надо
вместо датчиков подключить тумблер с двумя тройниками,
чтобы через 3 сек. после старта вентилятора,
один тройник замкнуть, а другой - разомкнуть.

Диагностика вентилятора испарителя:
1 - Вентилятор на вторую скорость не включается, работает на первой, малой скорости.
2 - При включении вентилятора тройники датчиков дифдавления не переключаются, остаются в исходном положении, проверено мультиметром.
3 - Требуется анемометр, для измерения расхода воздуха через испаритель.

Руководство пользователя EMIPLUS (RU):
https://clck.ru/LEX82
Cогласно инструкции пользователя:
Пароль: 1234

Руководство пользователя EMIPLUS (EN):
https://clck.ru/LEWhk

Датчик реле перепада давления
Johnson Controls P233A-4-Aac
Pressure Switch 0.5-6 P233A-4-AAC.JCI

Рисунок

https://www.bhl.co.uk/johnson-controls...0.5-6.html

Почему не сбрасывается авария по вентилятору до старта вентилятора - ?
Создано:
17-04-2020 14:45
Перейти
Ну хоть у одного специалиста-кондиционерщика появился тепловизор.
Поздравляю!

Из практики.
Позвали починить кондиционер FGL в серверной, в вагончике, в аэропорту. Я очень удивился, когда устранил заявленный дефект и выяснил, что зимний комплект был неправильно подключен. Фактически, кондиционер не работал зимой, а этого в течение 3 лет никто не заметил. Зимой будка промерзает насквозь, кондиционер, работающий на холод в серверной, не включается, в будке и так холодно.

Расскажите о достоинствах и недостатках вашего тепловизора.

0 - Наименование и цена со ссылкой - секрет?
1 - Можно ли тепловизором смотреть на кассетный блок на высоте 4-5м - ?
Пирометр на таком расстоянии врет, измеряет пятно диаметром 1м.

2 - Забитый фильтр перед ТРВ с перепадом 2С видно - ?

3 - Утечку фреона видно?
serviceman:
"За 5 лет газовая труба магистрали (12мм) потемнела до темно-бурого состояния, термофлекс пропитался маслом на расстоянии 5 м. на горизонтальном и вертикальном участке трубы вблизи внешнего блока.
Утечка была в толстой трубе, судя по пропитанному маслом термофлексу.
После вскрытия термофлекса явной утечки на этом участке с помощью нюхача-течеискателя VIGAM и аэрозоли EASY FINDER обнаружено не было.

Утечка была обнаружена с помощью Пальца Мастера!
Я бы не поверил, но факт остается фактом.
После моих безуспешных манипуляций с пенкой и нюхачем,
Мастер протер трубу тряпкой с бензином и стал водить по ней Пальцем..."
http://forum.masterxoloda.ru/remont-d...atelno/15/
Создано:
17-04-2020 14:53
Перейти
Менеджер SAMSUNG продает плату и скромно умалчивает о необходимости ее инициализации в составе кондиционера. Представители АСЦ за установку конфигурации берут деньги.
Оption code - бесплатно.
https://m.kmsuper.com.my/index.php?ws=download&lang=en
Создано:
17-04-2020 16:19
Перейти
TOSHIBA Super MMS model: MMY-MAP1001HT8-E
Выпуск — 2009г
https://www.manualslib.com/products/To...21057.html

Код аварии: P22 — Outdoor fan IPDU error.

Рисунок

Неисправен модуль вентилятора: 2D16DA1.

Рисунок

Ремонт модуля 2D16DA1 на компонентном уровне не предусмотрен.
Дискретные элементы под верхней печатной платой MCC-897 KTM30069-03 залиты герметиком.

Рисунок

Рисунок

Заключение:
1 — Причина выхода из строя 2D16DA1 — перегрев и пробой транзистора 15J331
в результате длительной эксплуатации, более 10 лет.

Рисунок

Необходима замена модуля вентилятора: P.C. Board Assembly, Fan-IPDU, IPDU 2D16DA1 — p/n: 4316V237
2 — Рекомендуется замена двигателя вентилятора, т.к. ресурс подшипников выработан.
Motor, Fan, DC280V p/n: 43121705
- Вал двигателя вентилятора вращается свободно, не заклинен.
- Сопротивление обмоток вентилятора, согласно SM, соответствует норме: 13-33 Ом.
- Пробой изоляции обмоток вентилятора на корпус отсутствует.
http://www.toshiba-klima.rs/SM_S-MMS_E_total.pdf

Аналог платы вентилятора p/n 4316V401 для кондиционера MMY-MAP***1HT8(Z)(ZG)-E.
https://toshibaaircon.ru/files/nodus_i...248154.pdf

По p/n 4316V401 определено наименование аналога платы вентилятора MCC-1603-05
https://www.toshibaclim.com/Services/Pieces-detachees

p/n 4316V401 <=> MCC-1603-05 <=> 2D16DC1E

Рисунок

Цена не указана.
https://m.kmsuper.com.my/index.php#281221-2

Варианты приобретения аналога и оригинала:
MCC-1603-05 (аналог) — 2D16DA1 (оригинал)
Цена: 10 157 руб — 33 711 руб.
https://aliexpress.ru/i/4000233348622.html
Цена: 14 574 руб — 42 574 руб
https://aliexpress.ru/i/4000312313971.html
Цена: 15 288 руб
https://nazya.com/product/zapchasti-dl...48477.html
Цена: 292 уе.
Спросить у продавца фото платы p/n 4316V401, убедится в наименовании MCC-1603-05.
https://www.supplyhouse.com/Carrier-43...cuit-Board
Цена: 180 уе
Оригинальный модуль 2D16DA1, бывший в употреблении:
https://ru.yoycart.com/Product/554174314952/

Есть ли смысл ремонта модуля 2D16DA1 - с заменой транзисторов 15J331 - ?
Как предотвратить повторный выход из строя 2D16DA1 - ?
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=97213
Создано:
02-12-2020 16:04
Перейти
AJY108LALH (тандем) в круглосуточной эксплуатации на холод около 10 лет.
Последний месяц, со слов клиента, 1-2 раза в неделю стала появляться авария:
- на ПДУ ошибка 9U - аварийный НБ,

Рисунок

- на НБ (мастер) E93.1 - велик ток инвертора или компрессора.

Рисунок

Для восстановления работоспособности кондиционера приходится сбрасывать ошибку,
и опять через неделю все повторяется.

Диагностика.

0 - Положение переключателей НБ MASTER:

Рисунок

1 - Сброс ошибки E93.1 с НБ.

2 - Мониторинг F1:

Рисунок

F1(20) = ... *10 - общая наработка часов
F1(21) = ... *10 - СOOL инверт. компрессор
F1(22) = ... *10 - HEAT инверт. компрессор
F1(23) = ... *10 - общая наработка ON/OFFкомпрессор.

3 - Уставки F2:

Рисунок

Было:
F2 (21)=1 - экстренный аварийный режим вкл.

4 - Функции F3:

Рисунок

Тестовый режим F3(00) зациклился без завершения более нормы - 1 час.
Удалось завершить тест F3(02) принудительно через 3 часа.
Авария E93.1 во время теста (3 часа) не появилась.

5 - Обесточивание НБ и ВБ в режиме ожидания.

6 - Прозвонка инверт. компрессор:
- обмотки звонятся между собой по 0.8 Ом на клеммной колодке компрессора,
- на корпус R=3.6КОм.

6 - Прозвонка инверт. плата:
- ключи IPM модуля звонятся одинаково - 7МОм.

7 - Вкл. эл. питания ВБ и НБ, уставка +18С.

8 - Уставки F2:
Cтало:
F2 (21)=0 экстренный аварийный режим выкл.

9 - Плата инвертора без компрессора:
- в режиме STOP норма:светятся LED803, LED806, не светится LED804, LED805,
- в режиме COOL норма: светятся LED803, LED805, LED806, не светится LED804,
- доп. светодиоды, подключенные вместо компрессора, все мигают, аварии нет.

10 - Обесточивание НБ, ВБ в режиме ожидания.
11 - Отключение доп. светодиодов от платы инвертора.
12 - Включение со штатной уставкой ВБ и НБ.
13 - Установка F2 (21)=1 - экстренный аварийный режим вкл.

Заключение:
- Плата инвертора исправна.
- Неисправен инверторный компрессор (модель компрессора не видно без разборки бокса).
Причина выхода компрессора из строя - выработка ресурса за 9 лет.

Рекомендовано:
1 - Заменить в обоих блоках инверторные платы и компрессоры,
2 - Во время ожидания поставки плат и компрессоров разрешена эксплуатация кондиционера в аварийном режиме - работает инверторный компрессор ведомого НБ.
Плата инвертора главного НБ включена, но без нагрузки - компрессор отключен.

Вопросы:
1 - Правильно ли выполнена диагностика - ?
2 - Какое наименование компрессора в AJY108LALH - ?
3 - Почему инверторный компрессор вышел из строя - ?
Создано:
18-02-2021 21:09
Перейти
Понятие «серверная» (обычно имеется в виду серверная комната или серверное помещение) дано в действующем, но морально устаревшем документе СН 512-78 Строительные нормы. Инструкция по проектированию зданий и помещений для электронно-вычислительных машин
(Дата введения 1979-07-01, последн. изм. 24 февраля 2000 г.: п.2.2.):


Российские СН 512-78 (п.3) предъявляют следующие требования к микроклимату:

Т= 20°±2 °С (не более 25 °С).
При подаче охлажденного воздуха непосредственно в устройства (стойки с аппаратурой) температура его на входе не ниже 14 °С.

Относительная влажность воздуха - 20-70 %
(не более 75 % в холодный период,
в теплый для 25 °С - не более 65%,
для 24 °С и ниже - не более 70% ).

Оптимальная скорость потока воздуха - 0,2 м/с
(не более 0,3 м/с для холодного, 0,5 м/с для теплого периодов).

Запыленность воздуха помещений не должна превышать: в серверной - 0,75 мг/м³, с размерами частиц не более 3 мкм (атм. пыль, сажа, дым, споры, асбест); в помещениях обработки данных - 2 мг/м³.

Американский стандарт TIA 942 (п.5.3.5.):

Температура воздуха по сухому термометру:
от +20 °С до + 25°С (не более 25 °С)
Точка нормальной настройки: +22 °С
Контрольный диапазон изменений: ±1 °С

Относительная влажность воздуха: от 40% до 50%
Точка росы: не более +21 °С

Скорость изменения температуры: не более +5 °С в час

Более подробные рекомендации по измерениям и оценке температур в машинном зале приведены в документах ASHRAE. Машинный зал должен быть защищён от проникновения загрязняющих веществ в соответствии с требованиями ANSI/TIA-569-В.
https://www.promventholod.ru/tekhniche...aniya.html


Какая влажность в Российской серверной
с импортным оборудованием должна быть зимой?
Российский стандарт СН 512-78 (п.3): 20%...75%
Американский стандарт TIA 942 (п.5.3.5.): 40% до 50%
Создано:
11-04-2021 13:12
Перейти
Требуется нарисовать гидравлическую схему кондиционера.
Какой графический редактор для черчения гидравлической схемы
холодильного контура есть в иннете в свободном доступе - ?

Аналогичная тема была 8 лет назад.
Уважаемый БОБР поделился опытом работы в WORD

Рисунок

https://holodforum.ru/showthread.php?t=18465
http://www.sxemotehnika.ru/programmi-...-word.html

Графическое изображение трубопроводной арматуры.
https://elektroshema.ru/2009-02-05-22-...205-7.html

Состав библиотеки Visio - инженерные системы.
https://td-visio.ru/biblioteki-visio/i...oteki.html

Надеюсь, что появилось что-то новое.
Например, рисование электро-схемы on-line:
https://tokzamer.ru/bez-rubriki/nariso...emu-onlajn
Наверняка, есть нечто подобное и для холодилки.
Создано:
07-05-2021 09:22
Перейти
Energolux SAC24C1-A/SAU24U1-A - срок эксплуатации 1 год.
Компрессор - on/off.
Штатный зимний комплект, о котором продавец предупредил,
рассчитан на Тmin=-20C в режиме COOL.
В эту зиму был мороз Т=-25С.
Кондиционер работать отказался, остановился с ошибкой.

В мануале модель SAC24C1-A/SAU24U1-A зимником не комплектуется.
https://clck.ru/Ugpyo

Energolux SAS24BD1-A/SAU24BD1-A-WS комплектуется зимником,
заявлено COOL (T=-25C).

Заказчик предложил сменить зимний комплект.
При вскрытии кондиционера выяснилось, что штатный зимний комплект странный:
1 - отсутствует подогрев картера.
2 - плата зимнего комплекта в НБ отсутствует.
3 - установлены термодатчики 5 КОм на 1/3 конденсатора и на выходе конденсатора.
Припаяны трубчатые карманы для термодатчиков.
На момент диагностики, при Тул=+15С, обороты вентилятора были занижены.
Т.е. зимник работает штатно, но зимой не работает.
Идея хорошая, но почему-то оказалась не работоспособна.

Рисунок

Решено было установить полупроводниковый подогрев картера KNX-33 и плату УЗП-1.
1 - KNX-33 постоянно запитан от 220V.
http://www.dahatsu.ru/katalog/zimnij-...evatel-knx

2 - плата УЗП-1 запитывается от компрессора, т.е. включается когда включен компрессор.
https://clck.ru/UgqjS

Проверка на работу в режиме COOL и HEAT при Тул=+15С прошла успешно.
Будет ли работать этот зимник зимой - ?
Надо ли установить подогрев дренажа с ВБ - ?

PS
Предполагается работа только на холод зимой и летом.
Оторвать штатные датчики не удалось, появляется ошибка через 20 - 30 минут.
Cообщений в теме: 2
Тема: «Mistubisi Heavy Industries SRK25ZSPR-S — сброс ошибки "Нет связи с внешним блоком", Возникает после отключения света. Как сбросить ошибку?» в форуме: Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
Создано:
15-05-2021 15:22
Перейти
Чистый повтор. Мастер должен вернуть деньги,
либо приходить устранять бесплатно дефект с сохранением тайны в течение 3 месяцев.

У меня такое было на DAIKIN, ME дефект нет связи уходил сам раза 3, на разных объектах.
Я был готов прибыть на объект и искать по новой. Но связь не пропадала в течение года.
Патовая ситуация - и дефекта нет, ушел, и денег не возьмешь, и время затрачено.

Гадаю по фото.

0 - скрутка в стене. Договорились...

1- Земля подключена?
2 - Фаза, нейтраль не попутаны
--- по питанию
--- и межблочке?
3 - В идеале - фото импульсов на линии связи или показания тестера, если осцила нет.
4 - ВЧ наводка.
Сообщения пользователя 141 - 150 из 367