mikhail.makotkin (все сообщения)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU

Форумы
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Все сообщения пользователя
Форум:
Дата создания cooбщения: Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре
 

Создано:
14-08-2003 16:08
Перейти
Нжна информация на русском языке (паспорт, инструкция) по холодильной машине "CLIMA VENETA" BG/WGAT/B-1804, Nхол.=437,7кВт. Мой E-mail:dudo@condicionr.by. Зарание благодарю.
Создано:
14-08-2003 16:12
Перейти
E-mail:dudo@conditioner.by.
Создано:
14-08-2003 18:12
Перейти
Нужно ли изолировать металлополимерный дренажный трубопровод
Создано:
15-08-2003 16:09
Перейти
Stranger!
Я с вами согласен, но мне утверждают:
1. Сам полимер с толщиной стенки большей, чем у стальной трубы уже является изолирующим материалом.
2. В момент работы фанкойлов сечение трубопровода будет заполнено конденсатом не на полное сечение.
Сам я системы чиллер-фанкойл начал проектировать недавно, поэтому возникает много вопросов. Относитесь благосклонно.
*И еще вопрос: Какова температура конденсата? Можно ли ее принять t-ре т. росы.
Создано:
18-08-2003 15:45
Перейти
ear!
Расчетные температуры:
1. Этиленгликоля:tп.=7 C, tобр.=12 C
2. Внутреннего воздуха: 18 C
3. Влажность 55%
*Расчетные параметры стандартные, какие мы принимаем при проектировании. У меня обычные офисные помещения, трубопроводы прокладываю по коридору. Помещения не имеют избытков влаги.
*На практике на поверхности металлополимерной трубы Вы видели конденсат?
   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.