К Maxman Помещение 20 м2 (без окон), по идее 9ки тепло\холод вполне достаточно, но т.к. трасса 7 метров, советует ставить 12 MDV. Дополнительно необходимо учитывать теплоотдачу от людей и техники (кроме длинны трассы)
Необходимость дозаправки обусловлена кроме прочего и фирмой производителем (в некоторых китайцах на 4 м. еле хватает)
Serg_82 по поводу постоянного питания на помпе сказал правильно: "ПИТАНИЕ НА ПОМПЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ВСЕГДА!!!" А ПУСК помпы должен осуществляется по датчику наполнения, а не по пуску компрессора и т.п. Те, кто предлагает иные варианты, просто не сталкивались с обмерзанием внутреннего блока. Совет: Брать помпу с поплавком- от многого гемора спасет
valve есть модели кондиционеров у которых 4-ходовик нормально включен на тепло