Приточная установка VTS VENTUS срок эксплуатации 5-6 лет.
При попытке включения на ПДУ пользователя появляется авария - неисправен эл. нагреватель.
На контролллере приточной установки авария - ALR 401
При нажатии на OK появляется 10.0
Контакторы включающие эл. ТЭНы не включаются.
Срабатывает сигнальное реле 24В возле контроллера на приточке.
Пытался прозвонить ТЭНы со стороны контакторов (5шт.)
Ни одного ТЭНа не нащупал.
Все в обрыве?
Вынул модуль с ТЭНами - 15 шт.
Ни один не оборван их сопротивление двух типов - 10 Ом и 27 Ом.
Соединительные провода - контакт хороший, подтянул.
При проверке двух одинаковых SOLID STATE RELAY (HFS 34 D 380A40ZS(555)
Обнаружено отличие сопротивлений симисторов (1-2 контакт реле)
В одном реле сопротивление симистора по управлению нагрузкой - 1 Ом
В другом реле сопротивление симистора по управлению нагрузкой - 400 Ом.
Сопротивление входной цепи (3-4контакт) твердотельного реле в обоих случаях бесконечность.
Предполагаю, что оба твердотельных реле - неисправны.
Пробой симисторов, управляющих нагреввом ТЭНов.
Куплю две твердотелки указанные выше или аналог.
Почему не звонится ни один из ТЭНов со стороны контакторов - не понимаю.
Буду очень благодарен если кто-либо поделится идеей или схемой.
Главная причина аварии - забитый пухом теплообменник, расположенный после ТЭНов по ходу приточки.
Упал расход воздуха
ТЭНы стали перегреваться, оплавились пластиковые направляющие.
Кондиционер - Самсунг SH12ZPGA.
Изначальный дефект:
1 - Кондиционер не включается при подаче эл. питания: не светится дисковый дисплей, мелодичная трель отсутствует.
2 – При подаче любой команды с пульта ДУ или с кнопки на дисплее мелодичная трель отсутствует.
3 – Вентилятор внутреннего блока и движок жалюзи не вращаются, наружный блок не включается.
4 - Импульсный блок питания исправен ( +5В, +12В подаются на плату управления).
После замены платы управления дефект изменился:
1- При включении эл. питания дисплей постоянно мигает, в момент включения эл. питания звучит мелодичная трель.
2- При подаче любой команды с пульта ДУ или с кнопки на дисплее мигание дисплея сохраняется с прежней частотой, кратковременно звучит мелодичная трель.
3 – Вентилятор и движок жалюзи внутреннего блока не вращаются, наружный блок не включается.
4 - Импульсный блок питания исправен ( +5В, +12В подаются на плату управления).
• Оба термодатчика внутреннего блока - по 10 КОм.
• Шаговый движок не оборван, звонится одинаково около 200 Ом.
• Компрессор звонится - около 3 Ом.
• Вентилятор - около 200 Ом.
• 4WV- около 1КОм.
Дефект (мигание дисплея) сохранилось при установке третьей платы управления.
Ярлык платы управления:
SG2-PJT L/F
06DB9301325BA2WYP9K0011
Пульт ДУ:
DB93-01452G
ARH-901
Вывод:
Сервисный центр продает плату управления без прошивки, без уведомления о необходимости ее инициализации.
Для запуска кондиционера необходимо ввести с пульта ДУ «OPTION CODE», указанный в сервисном мануале «SAMSUNG SH12ZPGA».
Аналогичная тема и решение для старой модели:
«Самсунг SH18ZAOD/SER M/C: AXN»
Alexandr
«При включении в сеть
• раздаётся сигнал, и начинают одновременно мигать все индикаторы,
• при команде с пульта сигнал есть, но ничего не изменяется.
SERG_711
Команды поданные пл.упр. внутр. блока в режиме "программирования".
1. Выниманем из п.д.у эл-ты питания и при одновременном нажатии клавиш изменения t "вставляем" питание назад.
2. Вошли в режим программирования.
3. Далее набираем код для данной модели, нажимаем вкл\выкл.
4. Вынимаем питание и вставляем заново без всяких нажатий на п.д.у.