Alex2001 пишет:
imho, самый геморрой в проблеме физического подключения ALCO FSY-43S к газовому контуру кондиционера.
Скачать весь R410 с внешнего блока,
вварить капилляр за минимальное время (желательно под аргоном),
по новой заправить внешний блок.
Предлагаю для обсуждения метод установки FSX42, используемый некоторым творческим сервисником, пришедшим из обслуживания холодильников.
Большинство конденсаторов имеют запаяный сосок длиной 5-7 см.
На заводе его ближе к конденсатору зажимают, а дальше запаивают.
Эту же операцию надо выполнить на объекте, при установке FSX42.
1- тупым зажимом (продается готовый) передавить сосок еще ближе к конденсатору
2- зафиксировать его защелкой.
3- откусить заводскую пайку кусачками.
4 - отжать заводской зажим соска до прохождения заранее подготовленной капиллярки 1м с тройником и FSX42.
5- запаять капиллярку, тройник с FSX42 в это время не должен быть сильно затянут, чтобы просачивающийся через зажим газ не мешал пайке.
6- снять фиксатор, убрать зажим.
7 - пассатижами слегка отжать место зажима.
8 - подтянуть тройник до устранения течи.
9- закрепить FSX42 и капиллярку.
Просачивающегося газа вполне достаточно для регулировки FSX42.
Достоинства
Экономия времени и газа.
Этот метод годится для работы на выезде, когда нет машинки для сбора фреона и газ все равно надо травить в атмосферу.
Недостаток
Может треснуть сосок присжатии, в этом случае придется подождать.
Опасность.
Надо работать в очках.
Пайка контура под давлением - нарушение техники безопасности.
human пишет:
110 Ом д.б. сопротивление.
чаще всего отлетает гребанная пластина от пайки. можно восстановить, приклеить. Но это не надолго.
Надолго.
1- вынуть керамический кирпич термодатчика размером 1 мм на 2 мм.
2- припаять два провода
3- вытряхнуть любой термадатчик из медного стакана.
4- вставить кирпич с проводами в стакан
5- залить эпоксидкой.
Получился нормальный термодатчик, воткнуть его в медную приплюснутую трубку.
которая легко вставляется в ребра конденсатора для измерения переохлаждения.