Приточка с щитом от Remak, контроллер Aerogyr RWI65.1, узел SUMX с [censored] приводом Belimo. На улице минус. Пускается приточка, обратка за считанные десятки секунд падает до уставки +20 по обратной воде - авария.
Команда на открытие даётся, при том, даётся из-за падения температуры по обратке, воздух да и более инерционный датчик по воздуху за т/о ещё не успел остыть, но этих 10-20 сек от команды на открытие абсолюто недостаточно для того что б задумчивый, мягко говоря, белимовский привод успел открыл трехходовой до той степени что б вода успела прогреться.
Почитал описание на Aerogyr - не нашёл возможности задать какую-либо задержку на пуск вентилятора, что б сперва прогреть т/о открыв трехходовой, а уж потом пустить вентиляторы и пусть уж аэрогир закрывает по необходимости, а не открывает с нуля трехходовой.
Что делать?
Тут могут быть две проблемы, это расход воды недостаточный напор (грязный водяной фильтр) или надо менять в контроллере параметр который отвечает за скорость открытия клапана. А задержку на запуск двигателя нету смысла делать, да и возможность не будет у тебя там не частотник же стоит :)
Puma пишет:
Говорят что разница температур показывает необходимость заправки фреоном.
В принципе можно определить работу кондиционера по температуре выходящего воздуха в диапазоне от 4 до 10 нормальная работа, а мерить давление все равно придется, но как первоначальный тест сойдет, но при учете что сервисные работы произведены во время.
Есть парикмахерская.
В ней, есть приточно-вытяжная вентиляция.
Вентиляцию надо обслуживать.
Что необходимо получить, чтобы иметь право. обслуживать оборудование?
Парикмахерская проверяется ГорСЭС и Роспотребнадзором.
Эти структуры требуют документы разрешительного характера.
Кто выдаёт их? Кому? Что нужно, для получения?
Так как работаю с ресторанами делаю сервисное обслуживание кондеров и приточек,слышал много историй на счет таких людишек которые присылают письма счастья якобы от СЭС в которых пишут что мол придоставте нам бумагу что вы провели дез обработку кондиционеров, приточно-вытяжной системы, воздуховодов у нас люди какие любая проверка лучше откупиться от греха подальше вот и пользуются мошенники этим. Вместо того чтоб узнать в СЭС об этом они бабки дают, а между прочим в СЭС есть специальная служба которая и занимается как раз этой дез обработкой. А так по хорошему документацию может выдать фирма которая аккредитована на дез обработку или та же СЭС. Лучше лишний раз узнать чем лишний раз платить.
нужна какая нибудь мощная химия ,для блока который не обслуживался 15 лет ,крыльчатка на вид из нержавейки.
В магазине AGA продаются очистители кондиционеров автомобильные в балоне в виде пены очень хорошо чистят ребра и пластик тоже хорошо очищают и блок не надо демонтировать как при варианте с керхером.