Coldman пишет:
Вам его из сервиса "пустым" вернули? А если нет - то зачем вы его вакуумировали?? Может это мне только хорошие сервисники попадались, что всегда возвращали блоки заправленные по весам
Читаем
Цитата
AndreyNN пишет:
Начал вакоумировать систему
Видимо имелось в виду трассу с внутренним блоком, сделаем скидку на
Цитата
AndreyNN пишет:
Я вентиляционник, но паралельно повесили кондиционирование.
Но конечно прежде чем что-то предполагать нужно вскрыть наружный блок и опираться на факты, тем более что лопнувшую трубку не заметить сложно. В этой ситуации ну очень вероятен брак монтажа!
Позвоните по т. 8-800-5555555, Samsung пришлёт Вам сервисников, они разберутся, если косяк монтажа- заплатите деньги. Возможно гроза не при чём. При звонке дайте полную модель кондиционера и серийный номер, если в течении 2-х дней не приедут- звоните ещё раз.
Уважаемые коллеги! Этот наружный блок выполнен в 3-х фазном исполнении, в нём есть защита от не правильного чередования фаз. Кто-нибудь знает как это отражается на светодиодах B? При одном подключении горит 1 светодиод, при другом- сначала мигают все 3, а через некоторое времгорят 2 светодиода. Если у кого имеется сервис-мануал просьба выслать на мыло drojjin_s@mail.ru или выложить на сайт.
E4- не правильная работа наружнего блока (видимо не запускается компрессор)
Е3- неисправен термистор на испарителе ( возможно плохой контакт, или плата мокрая)
Скорее всего неисправен термистор на испарителе, возможно просто не стоит на месте, забыли поставить после чистки, иначе выдавал бы ошибку и при работе на холод.