AndreyD (участник тем)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU

Форумы
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Участник тем
Форум:
Дата создания cooбщения: Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре
 

Создано:
03-10-2003 09:01
Перейти
to Setler: огромная просьба сбросить программку по расчету ЗП менеджеров по этому адресу andrey@kp-ural.ru
Cообщений в теме: 1
Тема: «К вопросу об аттестации» в форуме: О ценах и ценовой политике
Создано:
15-12-2003 15:19
Перейти
Аттестацией инженеров занимаются региональные центры лицензирования и аттестации при Федеральном Лицензионном центре при содействии Госстроя РФ. Происходит это следующим образом:
собирается стопка бумаг - диплом о высшем образовании (обязательно), справка с места работы, копия трудовой книжки, вроде бы еще что-то, но не помню.
Затем если есть связи среди проектировщиков вашего города, можно получить перечень вопросов (до 200 шт.) по всем разделам вашей специальности и плюс ворпосы из гражданского права (). Если эту анкету не получите то очень сложно сдать с нуля.
вопросы будут с вариантами ответов. обычно 5 вариантов, соответственно надо проштудировать литературу, чтобы все правильно ответить.
потом оплачиваете сдачу экзамена - зубрите - сдаете или не сдаете.
при сдаче оценивается количество правильно отвеченных вопросов и в зависимости от этого определяется на какой срок вы получаете аттестат.
примерно так аттестация проводится в Екатеринбурге.
Cообщений в теме: 2
Тема: «Пивоварня» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
Создано:
19-02-2003 11:46
Перейти
воздухообмен рассчитывается по углекислоте, получается примерно 1-2 кратный, большые тепловыделения взависиости от типа производства
Создано:
20-02-2003 08:59
Перейти
для точной замены радиатора на конвектор нужно посчитать теплопотери помещения, затем зная параметры теплоносителя, схему системы отопления (однотрубная, двухтрубная) и схему присоединения отопительного прибора к системе отопления (снизу-вниз, сверху-вниз и т.д.) подсчитать типоразмер конвектора
Cообщений в теме: 1
Тема: «осушитель DANTHERM» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
Создано:
18-04-2003 12:22
Перейти
Площадь зеркала бассейна – 24 м2.
Температура на поверхности воды – 26 ˚С.
Температура воздуха в помещении – 28 ˚С.
Относительная влажность воздуха в помещении – 60 %.
Влагосодержание воздуха в помещении – 15,7 г/кг.
Влагосодержание наружного воздуха в холодный период года при tН = -35 ˚С dН = 0,2 г/кг.
Расчет количества испаряющейся влаги и подбор осушителя.
GВ = КИ х А (РНАС – РНОМ), (г/час),
где КИ – коэффициент испарения, г/(м2 мбар час). Принято КИ =15 г/(м2 мбар час) для частного бассейна в жилом доме;
А – площадь поверхности зеркала бассейна, м2;
РНАС – давление паров воздуха на поверхности воды при относительной влажности воздуха φ =100 %; по I – d диаграмме РНАС =33 мбар;
РНОМ – давление паров воды в воздухе помещения при определенных температуре и относительной влажности воздуха в помещении. По I – d диаграмме РНОМ=22мбар при температуре 26 ˚С и относительной влажности воздуха φ=60 %.
GВ = 15 х 24 (33 – 22) = 3960 г/час = 3,96 кг/час.

Испарение влаги с м2 зеркала бассейна:
GВ1 = 3960 / 24 =165 г/(час м2)

Количество воды, испаряющейся за сутки с поверхности воды бассейна:
GСУТ = 3,960 х 24 = 95,04 кг/сут.
Создано:
22-04-2003 08:02
Перейти
Подскажите, пожалуйста, как правильнее и эффективнее организовать вентиляцию подкупольного пространства небольшой церкви на 100 прихожан.
Церковь пятиглавая: 1 большая и 4 маленьких главы.

Где можно найти конструкцию и описание "незадуваемых" щитов, устанавливаемых на окна главного купола? (есть такое решение, но непонятно как его рассчитывать)

Создано:
16-09-2003 07:20
Перейти
Подскажите, выпускают ли в России перфорированные воздуховоды типа ВК-1 или ВК-2?
Создано:
02-10-2003 09:31
Перейти
Подскажите, пожалйста, кто нибудь проектировал - устанавливал такие агрегаты? Если да, то какие сложности или моменты необходимо учитывать при проектировании и монтаже
заранее спасибо
Создано:
02-10-2003 13:49
Перейти
скиньте и мне пожалйста, если возможно.
andrey@kp-ural.ru
Создано:
09-10-2003 10:26
Перейти
Уважаемые, помогите.

Не могу найти технической информации по приточным соплам и вихревым воздухораспределителям ИМП-Климы. Если у кого есть инфа, пришлите на andrey@kp-ural.ru