Привет всем.
Сезон прошел, а проблемы остались. :D
Приобрел летом Samsung AQ09EWF. Дизайн понравился, большой индикатор температуры и понадеялся на качество Samsung.
У меня также проблема с вибрацией. Но ситуация другая: внешний блок повешен на кирпичную стенку длинной лоджии (6м) справа. Естественно попросил монтажников поставить блок на резиновые вставки (шли в комплекте), кронштейны очень похожи на эти (http://metizi.com/about.phtml?a=581113), как писал Human.
При первом включении блока я даже за уши схватился, потому что раздался очень неприятный низкочастотный гул на лоджии. В комнату он тоже проникал. Ночью спать невозможно. Очень давит на уши. Про внутренний блок молчу, там тоже все что-то щелкает (реле включения внеш. блока) и проч. гудения по несколько минут.
В общем, я понимаю, почему такой гул стоит. Достаточно поставить распорку между серединой лоджии и несущей стеной - гул затихает. Но это же не выход - с распоркой жить или стену второй кладкой кирпичной укреплять.
Теперь очень надеюсь на совет Human-а по поводу установки флекса в блоке! Это реально хорошая подсказка! Также надо поколдовать с прокладками между кронштейном и стеной. Пока не знаю, как изолировать сам стержень болта от кронштейна, ведь обычная прокладка этого не делает. А через болт вся вибрация будет передаваться. Может Human подскажет?
И еще вопросик по кронштейнам. Human пишет, что нужны жесткие. Но ведь более жесткая конструкция лучше передает вибрацию! Гул возникает именно из-за передачи вибрации от внеш. блока к стене за счет жесткой связки блока - кронштейнов - стены. И чем мягче будет связь - тем меньше гул. Были бы крепления все из резины, мы бы тогда вообще вибрацию не ощутили в квартире. Может я ошибаюсь? Прошу Human-а пояснить.
Blackfoot пишет:убирайте блок с перегородки, на стену
Сразу такая мысль появилась. Только планировка дома не позволяет. Практически вся сторона в лоджиях.
А где несущие стены - оттуда далеко до нужной комнаты получается. :(
Вот и приходится извращаться.
human пишет:
Элементарно, по три силиконовые прокладки снизу и сверху кронштейна и болт изолирован от блока.
Таким образом мы изолируем только саму головку болта с шайбой и железку кронштейна от стены, а сам стержень болта будет все равно касаться кронштейна. Т.к. кронштейн вибрирует, а болт жестко вкручен в стену, то через этот стержень и пойдет вся вибрация на стену.
Т.е. для изоляции всего болта нужна какая-то прочная резиновая втулка вдоль всего его стержня. Так?
Цитата
human пишет:
Наоборот жесткая конструкция и крепление в нижней точке не передают вибрацию посредством биения железяки о стену.
Как я уже говорил, загудели и мои жесткие кроштейны без резинок и крепления в нижней точке.
Т.е. креплением в нижней точке мы уходим от вибрации кронштейна о стену? А если закрепить сразу и верх, и низ кронштейна, то кронштейн вообще биться о стену не будет?
Но я писал именно о том, что при наличии жесткой конструкции вибрация хорошо передается. Для смягчения конструкции мы и ставим прокладки и вибрагасители.
Да, конечно мы снизим жесткость, если будет крепить кронштейн только на один болт. Да, скорее всего будет меньше жесткость, если мы закрепим только болтом снизу (за счет того, что верхняя часть кронштейна не будет касаться стены). А вот зачем брать хорошие жесткие кронштейны - я не понимаю.
Цитата
human пишет:
Поэтому и нужно сразу три мероприятия: замена кронштейна, установка виброгасителей, и крепление в нижней точке.
Но основная причина (как я теперь считаю после разборки одного наружного блока), это штатные виброгасители под компрессором. Они гавняные почти у всех китайцев.