Доброго времени суток.
Хотелось бы с Вами посоветоваться.о
Есть три приточных установки. Схема узла регулирования с двухходовым клапаном, насосом и байпасом. Но, к сожалению на всех установках наблюдается одно и то же явление - даже при полностью открытом клапане насос загоняет существенную часть ьеплоносителя в байпас и через него в подающую. В итоге получается, что калорифер не выдает необходимой температуры воздуха на выходе. Причем если перекрыть байпас, ситуация нормализуется. Но ведь это не дело. Циркуляция в малом контуре должна быть! Мне видится три варианта причин подобного явления:
- маленький перепад давления;
- заниженый коэффициент пропускания регулирующего клапана;
- слишком мощный насос ( хотя сложно подобрать что-либо менее мощное чем UPS 25-40 :) )
И что можно предпринять в данной ситуации:
- поставить клапаны с другим Кvs;
- поставить балансировочный кран на байпасе и отрегулировать циркуляцию;
- попросить тепловиков увеличить перепад давления (у них есть такая возможность, ИТП современный с кучей регуляторов давления);
У меня аналогичная проблема. Не ради зарабатывания денег, а из желания помочь взялся проектировать вентиляцию реконструируемого храма в Солнцево. Храм кстати весьма древний, но вот проблемы с воздухообменом ой-ой какие. В моменты скопления прихожан (в праздники) со слов священника доходит до выпадения большого количества конденсата на своде и стенах. Но пока даже не знаю как к этой задаче подступится... :sor Воздухообмены нужны большие, но куда убрать воздуховоды и оборудование, как не испортить интерьер воздухораспределителями, как обеспечить теплоснабжение этого оборудования???
Буду благодарен за помощь.
Доброго времени суток!
Сейчас заняты проектированием системы вентиляции в коттедже и озадачились следующим вопросом:
В потолке одноэтажного помещения обеденного зала установлен светопрозрачный зенитный фонарь размером 3х6м с высотой конька 1,5 из алюминиевого профиля с заполнением двухкамерными стеклопакетами.
Как проверить возможность выпадения конденсата на таком фонаре и какие меры (в плане устройства системы вентиляции) можно предпринять для того чтобы избежать такого явления?
Возможно у кого-то есть практический опыт решения таких проблем? В целом, основной вопрос - будет ли такой фонарь потеть при нормальной температуре и влажности в помещении?
Столкнулся со следующей проблемой.
Имеем две спальни и общий холл. Две спальни обслуживает один канальный кондиционер, который установлен в холле. Приточные воздухораспредилители установлены в спальнях, рециркуляционные - в холле. При работе кондиционера через неплотности закрытой двери должно перетекать аж 500 м3/ч рециркуляционного воздуха. Как бы вы рассчитали размер зазора под дверью или переточной решетки для такого случая?
Доброго времени суток, коллеги. Сейчас комплектуем объект с очень ограниченным бюджетом.
:sor Необходимо применять наверно самое дешевое вентиляционное оборудование.
По результатам анализа среди известных нам брендов пока лидирует Vertro. Что еще вы бы посоветовали рассмотреть?
Если по каким-то причинам неудобно писать здесь - буду рад ваим предложениям в личку.
Коллеги, занимаемся сейчас проектом ремонта вентиляции в заднии 1977 года постройки в Москве.
В здании размещено госучреждение - Пансионат Ветеранов Труда.
К сожалению, существующая сеть воздуховодов в здании чрезвычайно запутанная, а проект у администрации не сохранился. Разбираться, что куда идет - крайне сложно, да и не везде возможно в принципе. Может быть у кого есть опыт поиска подобных проектов в архивах или еще где? В Советское время с этим наверно все строго было, чертежи куда-то сдавались кроме администрации здания. Подскажите, где его можно поискать?
Коллеги, добрый день.
Имел ли кто-нибудь из Вас отношение к проектированию раздела ОВ любой из станций Московского метро?
Мне поставлена задача предложить строителям новых станций "энергоэффективный продукт", а я не могу нигде найти чертежей, к которым его можно привязать.
Добрый день коллеги.
Магистрали системы дымоудаления согласно проекту полностью обрабатываются огнезащитным покрытием с пределом огнестойкости 150 минут.
Можно ли использовать для сборки данной системы герметик с пределом огнестойкости 120 минут?
Добрый день, коллеги.
Подскажите пожалуйста не противоречит ли действующим нормативным документам ситуация, когда огнезащита одной части вентсистемы вентсистемы выполняется например матами, а другой части огнезащитной краской. Предел огнестойкости обоих покрытий одинаков и соответствует проекту.
В проекте указание на конкретную марку огнезащиной системы отсутствует, есть только сведения о необходимом пределе огнестойкости.
Проектируем систему вентиляции реконструируемого пищеблока. К сожалению, как часто бывает, есть проблемы с теплоснабжением калорифера - не хватает мощности. Поэтому всерьез подумываем о рекуперации. С точки зрения потенциала для теплоутилизации весьма привлекательными выглядят системы местных отсосов от вытяжного оборудования. Одна проблема - жир, который быстро забьет теплообменник встроенный в приточно-вытяжную установку.
В этой связи возникла идея - сделать систему утилизации тепла с промежуточным теплоносителем и установить в систему местных отсосов канальный фильтр-жироуловитель (2ю ступень после фильтров в зонтах) и теплообменник-утилизатор. Теоретически, все это выглядит вполне работоспособным, тем более, что данная система, раз в год, в обязательном порядке чистится от жировых отложений полностью.
Вот только, какую конструкцию теплообменника выбрать? Есть ли варианты изначально рассчитанные на периодическую очистку от жира?
Ведь существуют же специализированные кухонные вентиляторы с легко доступным для очистки рабочим колесом.