Пожалуйста поделитесь своим опытом технического обслуживания сплит-систем.
И еще, расскажите пожалуйста, есть ли у кого-либо опыт технического обслуживания большх систем вентиляции.
Заранее блапгодарен.
Коллеги, подскажите используете ли вы специализированную химию для промывки поверхности теплообменника внешнего блока кондиционера от накопившихся на нем загрязнений?
Коллеги, есть ли у Вас опыт сервиса установок Swegon Gold?
Есть задача восстановить установку с разукомплектованной автоматикой. Не уверен, что хватит собственных познаний.
На одном объекте стоят 4 кондиционера DAIKIN RZQ125D9V1B. Оборудование было смонтировано и запущено в сентябре прошлого года. Сейчас на всех кондиционерах после, примерно, 15 минут работы на холод выскакивает ошибка L1.
При работе на тепло такого не происходит.
Подскажите, в чем может быть причина проблемы?
P.S. Согласно расшифровке программы DAIKIN Codes L1 - это ошибка платы инвертера.
Коллеги, прошу помочь с диагностикой и ремонтом кондиционера FUJITSU AOYG45LATT.
История диагностики такая:
Изначально был код ошибки ЕЕ 01. Переставили плату с заведомо исправного кондиционера.
Сразу после этого код ошибки поменялся на ЕЕ 29. Поменяли все датчики с работающего. И ошибка пропала. Успели обрадоваться,но он через 2 минуты он выдал новую ЕЕ 16.
Это неисправность датчика давления,он электронный, трехпроводный, тестером не проверить. Перезаправили по весам хладагент, но не помогло.
Подскажите пожалуйста, где в Москве быстро купить запчасти на Daikin?
Нужен датчик температуры воздуха (термистор) на входе во внутренний блок для кондиционера Daikin FTYN25GXV1B.
Фото шильдика во вложенном файле.
Может быть у кого есть исправный б/у датчик?