Очень понравился коммент M. А то дествительно кто нибудь может подумать что у свегона самые роторные роторы Еще они говорят что у всех кпд 84,5% а у них то 85% !!! ВОТ ЭТО РАЗНИЦА, поэтому и цена в ТРИ раза выше )))
Батарейный как размораживается или защищают от обмерзания. Снижение мощности при обмерзании по перепаду лавления?
Нет, датчик перепада давления здесь не используется.
В батарейнике используется датчик влажности на входе отработанного воздуха в теплообменник, датчики температуры на всех входах-выходах из теплообменника, а также датчик температуры гликоля в контуре циркуляции. Детально содержание алгоритма не разглашается, но известно, что по значению влажности вычисляется толщина льда на пластинах и после определенной вычисленной толщины (зависящей от температуры), вытяжная часть теплообменника отепляется до вычисленного контроллером значения температуры циркулирующего гликоля. Это достигается регулированием положения трехходового в контуре.
Т.е. разморозка начинается не сразу по достижении "нуля" - этим повышается эффективность.
Все это есть в официальных каталогах и инструкциях (руководствах).
Вы опять немного напутали уважаемый Данный алгоритм применяется для пластинчатого утилизатора но это плохо помогает на практике а в батарейном просто контролируется температура смеси не ниже 0 и все Вы явно пиарите свегун