Завтра начинаю разбираться точно с такой проблемой, как у ТС.
Panasonic CU/CS E7HKD Инвертор. Температура воздуха на выходе 16-17 градусов при температуре в комнате 25 градусов, на улице 33 градуса. Теплопоступления небольшие, справляется, компрессор периодически отключается, При раскрутке-звук звонкий, через минутку становится тише. При работе кондиционера влажность в комнате растет с 45 до 55%. Рядом стоит такой же инвертор, только 9-ка, есть с чем сравнивать. Этот в режиме турбо и макс. вентиляторе выдает на выходе 5-7 градусов, сушит комнату мгновенно. Устанавливались одновременно, но 7-ка в работе не была более года, с момента монтажа.
Не сильно надеюсь на подсказки, ну а вдруг...
Кстати, никто не в курсе, как решился вопрос у ТС?
CU/CS E7HKD CU/CS E9HKD
234 235 Напряжение (В)
1,9 2,8 Ток (А)
25,6 26,2 Температура на входе в испаритель
16,2 10,2 Температура на выходе из испарителя
24,1 22,2 Температура на входе в конденсатор
10,2 8,7 Давление в газовой трубе (на входе в НБ)
11 6 Температура по манометру
18,1 13,5 Температура газовой трубы
Трасса примерно одинакова, 4,5 м. Как работает 9-ка, меня устраивает.
7-ка -нет. При установившемся температурном режиме в комнатах(26 градусов) и
медленном винтиляторе температура на выходе из испарителя на 7-ке подростает
до 18-19 градусов и периодически отключается компрессор,на 9-ке опускается до 7-9 градусов.
Заломов не нащупал, до самого стремного места в 7-ке (на входе в стену под ВБ)
не добрался, сам не справлюсь, завтра буду думать, как. Пока все.