SERGZEN (автор тем)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU

Форумы
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Автор тем
Форум:
Дата создания cooбщения: Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре
 

Cообщений в теме: 4
Тема: «Контроль за кондиционером в серверной., Принцип действия доп. устройства.» в форуме: Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
Создано:
24-07-2011 11:38
Перейти
Ребята-компьютерщики попросили установить в кондиционер доп. устройство для контроля охлаждения в серверной а также установить устройство зимнего пуска для эксплуатации зимой на холод.
С зимним пуском - нет проблем, посталю SPINBRAIN и нагреватель картера.
Аварийной сигнализации в продаже нет, спаяю сам.

Кондиционер - неинверторный, GENERAL 7.
Наружный блок - компрессор, вентилятор, 4WV.
Плата управления и термодатчики в наружном блоке отсутствуют.

Штатное меню самодиагностики контролирует ТОЛЬКО исправность термодатчиков (ROOM, PIPE) и вентилятора внутреннего блока. Провода от термодатчиков впаяны в плату управления. Состояние наружного блока не контролируется.

Для доп. устроства я предполагаю взять сигналы:
1 - от вентилятора внутреннего блока
2 - от доп. термодатчика, закрепленного на середине испарителя
3 - от доп. термодатчика, измеряющего Т воздуха в серверной.

Принцип действия устройства.
1 - При включении внутреннего блока на холод постоянно вращается вентилятор внутреннего блока.
Датчик вращения передает импульсы на штатную плату управления,
их же используем в доп. устройстве для контроля за вентилятором.

2 - Работоспособность наружного блока определяется по изменению
Т испарителя через 3 минуты
после включения реле, подающего напряжение на компрессор.
За 3 минуты испаритель должен охладиться на 6 ... 12 градусов ниже комнаты.
Если охлаждение недостаточно или произошло медленнее 3 минут,
то появляется аварийный сигнал.

Таким образом можно отследить аварийные ситуации в наружном и внутреннем блоке:
-забит конденсатор
-утечка фреона
-останов компрессора или вентилятора наружного или внутреннего блоков
-пропадание эл. питания наружного и (или) внутреннего блоков..

Заранее благодарю за критические замечания.
   

 