касетник капает, обмёрз льдом. Были сервисмены сказали - надо ванну менять микротрещина. С кондеями приходилось сталкиваться, -почему обмерзает внутренний блок? даже если и ванна дренажная дырявая.
Посмотрел на наружный - трубка немножго согнута (толстая), и холодит то плохо, и вентиляторы на 3-ей скорости слабовато стали. Фильтра чистые.
Касетник на две плитки 40 -ка.
Сервесмены говорят покупай новый. Ванну будешь 3 месяца ждать.
Причём тут ванна, если обмерзает?
Спасибо, что отозвались на беду.
На наружном блоке -шубы нет. Видно что подвод толстой трубки -небольшой залом -может ли быть в этом причина?
На внутреннем фильтра чистые.
Как до вентилятора -крыльчатки добраться -проверить её чистоту? может есть инструкция разборки касетника - буду благодарен
Высота потолка 3.5 метра - залез дренаж продул
кондиционер дайкин FAYP71 - как проверить термо датчик внутреннего блока?
Ошибка U4.
Другой вопрос -тоже дайкин - работает час потом очень сильно греется кабель питания (видемо растёт ток) и работает как вентилятор наружный стоит.
кто чем может поможет