аппарат трехфазный
на одной из фаз просело напряжение до 90 В, а после того, как устранили неполадку в электрощите, перестали работать оба кондиционера
на внешнем блоке, на плате есть три светодиода (1-ый из них мигает постоянно желтым цветом - что за код ошибки?
может кто подскажет?
фазы местами меняли, пробовали все комбинации - не помогло
надо отремонтировать кондиционер этой марки.
При включении на холод не холодит, на внутреннем блоке горит красный светодиод COMP, холод не идет, гоняет воздух как вентилятор, хотя работает и внешний блок.
замеряем давление - оно как после вакумации.
Вакуумируем, заправляем. Начал холодить. После выключения и повторном включении светодиод погас. Все хорошо! Но не тут-то было.
Спустя полчаса работы - опять загорелся. Давление очень медленно, но падает. А самое главное с внешнего блока покапывает масло и если прислушаться, то откуда-то пошипывает.
Без полной разборки внешнего блока, так и не нашел откуда фреон с маслом травит.
Какие есть соображения? Компрессор сдохнуть случайно не мог?
из 3-х кондюков с такой неисправностью 2.
Может кто сталкивался?
собственно остался внешний блок от Rolsen RAS-12CWAC, где можно купить отдельно внутренний (сгорел при пожаре) и если эту марку найти нельзя, то какой подойдет другой?
при включении набирает давление 3 бара (а должен 4,5-5)
далее начинает обмерзать жидкостная труба от внутреннего блока скрось до внешнего блока
чуть позже потихоньку начинает обмерзать и газовая труба вплоть до фильтра-осушителя,
ну а когда обмерзает и он, внешний блок вырубается полностью (и компрессор и вентилятор)
видимо срабатывает защита
дозаправлять пробовали - не вбирает в себя фреон вообще (давление таким и остается)
что делать?