Уважаемые коллеги,
прошу подсказать прозводителя чиллера, исходя из качества гарантийного и сервисного обслуживания.
Вопрос возник в связи с тем, что после поставки оборудования поставщик (производитель) "забивает" на клиента.
Так, как чиллер будет обеспечивать технологию возникает вопрос о быстрой гарантийной поставке вышедших из строя деталей, гарантийного ремонта, пуско наладки и тп.
Прошу высказаться проектировщиков и монтажников и подсказать фирмы поставщики.
Господа, есть ли среди Вас теплотехники?
Подскажите удельную теплоту сгорания газа; кол-во воздуха необходимого для сгорания 1 мкуб газа, т. е. коэф. избытка воздуха.
Газ не знаю как обозвать - не силен углеводородах; знаю что "обыкновенный" - магистральный.
Возникла проблема подбора завесы для ворот 3 м ширина, 2,4 высота, внутренняя температура+15 С, холодоноситель вода 7/12 С. У производителей воздуоохладителей такого оборудования не встречал. Подскажите может кто производит, продает такие завесы. В крайнем случае есть мысль установить тепловую завесу с электронагревателем - летом не включать ТЭН- воздушная завеса.
Объект в Москве.
В проекте несколько систем вытяжной вентиляции. Воздуховоды систем выходят из здания горизонтально, далее отвод 90 гр., далее вертикальный участок выше кровли заканчивается зонтом. Внутри помещения установил обратный клапан, участок от наружной стены до клапана изолировал.
Вопрос нужно ли изолировать наружные участки систем?
Предполагаю, что в холодное время года внутри воздуховодов будет конденсат.
Раньше устанавливал водоотводящие кольца, как на практике эффективны они?
Предполагаю три варианта:
1. Изоляции нет, водоотводящее кольцо.
2. Изоляция +кольцо.
3. Кольца нет, изоляции нет.
Уважаемое сообщество подскажите, какой вариант приемлем.
Очень нужен проект дымовой трубы газовой котельной, в электроном виде.
Проект нужен в качестве "рыбы" - образца.
Взамен могу отправить проекты раздела ОВ, ВК, АС и пр.
Выручайте ivan753@yandex.ru
Подскажите минимальное расстояние между трубопроводом теплотрассы и фундаментом из железобетона, на вводе в здание. Или ссылку на СНиП или СП.
В СП 101-41-95 Проектирование тепловых пунктов нормируется расстояние до стен, перекрытий и пр., фундаментов нет; может кто встречал в других правилах это расстояние.
Пока не закрыта тема "Снова о теплоснабжении" вопрос именно по холодоснабжении.
Кто какие применяет схемы и клапана?
Двухходовые, трехходовые на прямой магистрали, на обратке, перепускают холодоноситель с прямой в обратную, или наоборот?
В одной конторе, где я работал была распостранена такая схема -
двухходовой клапан на обратке, перед ним перепуск в прямую.
Смущает такая схема - непостояный расход воды через испаритель чиллера, при прямом соеденении.
Ваше мнение?
Подскажите,
Объект семь этажей административного здания при сборочном производстве - верхние три руководство.
Нужно ли выводить вытяжку из офисных помещений, кладовых, коридоров выше кровли?
Понимаю, что вытяжку из сан узлов и столовой надо, а из офисов?
В СНиПе ОВиК выбросы прописаны для производственной вентиляции.
По фасадам подняться нельзя - внешний вид, внутри мало места, борьба за каждый квадрат.
Подскажите по дымоудалению:
Объект административное здание, высотой менее 28 м - 2 этажа, коридоры длиной более 15 м без естественного освещения.
По логике нужна вытяжка дыма из коридоров, но в новом СНиПе не могу найти подходящего пункта, есть
дымоудаление из коридоров производственных зданий, из коридоров АБК подземных этажей, а надземных нет
Правда есть пункт 8.2.и
и) из каждого помещения без естественного освещения:
- общественного, предназначенного для массового пребывания людей;, но что такое массовое пребывание людей, это сколько людей.
Кто общается с пожарными, помогите разобраться.