Denni, Это наверно самый идеальный способ заправки 407, льём жидким в испаритель, но не в коим случае не после него, я делаю проще, вакуумирую наружку и вгоняю в конденсатор всю массу, даже пять кило однажды со свистом залетело..
Ну как у вас перегрев может 7к быть, здесь и без приборов видно что он у тебя в минусе, кстати манометр перецепи на другую трубу.
И да, при фразе давление выставленно по норме, я начал беспокоится за компрессор, уверен на пару килов сверх загнали
R666A, А шо там с пайками на фитингах? Не залили ли припоем по самое нимагу?
Интересно, вы часто видели запаенные газовые трубы
Цитата
SSA, Я бы, для начала, взял НОРМАЛЬНЫЙ (т.е. проверенный) контактный термометр и посчитал перегрев ручками.
Стопудово не 7К. А от этого и все остальное.
Зачем в данной ситуации термометр,здесь и так виден косяк с ПГ