Господа! Вторично хочу задать вопрос (возможно первая формулировка не в том разделе): сталкивался ли кто вплотную с автоматикой VTS-Klima? Щит управления основанный на микрокомпьютере.
На выставке услышал такую информацию, что вышеназванная фирма изменила профиль своей деятельности, сократив свое производство и теперь автоматику для нее делают сторонние организации, из-за чего и существует недостаток технической информации.
Система, конечно, красивая. Приятно запускать вентилятор с двигателем мощностью 11кВт с окошка палмтопа (стоит еще АББ-шный преобразователь частоты). Но с моей точки зрения еще совсем не отработанная (масса ошибок и умалчиваний в прилагаемой документации). Очень насмешила помощь на польском языке. При том, что на эту помощь есть ссылки в документации.
Но дело в другом, потавщик продал технику, похоже по-знакомству. Я, ознакомившись с документацией, взялся за наладку автоматики (монтаж делала другая организация все в комплексе - это покрасочный цех). После 10-ти дней головоломки (элементарные ошибки - перепутаны провода в 485 интерфейсе, умалчивания про термозащиту двигателя, даже нумерация на разъеме MOLEX не указана) встал перед проблемой: дистанционный запуск установки. Проесктировщики, воспользовавшись предоставленной документацией, нарисовали кнопку дистанционного включения - фиксируемый контакт (для включения установки из самого покрасочного цеха), монтажники осуществили их замысел, а мне нужно сделать чтобы это работало. Но установка упорно не хочет включаться при замыкании этого контакта (вопреки предоставленной документации) хотя галочка напротив S3 в окошке комп. возникает. Уже педоставлены идеи использовать для дистанции сигнал аварии (например противопожарный контакт), но почему необходимо все делать через ...
Вот я и ищу подробную тех. документацию.
Подскажите, кто может дать грамотную консультацию по автоматике вент. установки VTS Klima. Щит SCK-1V1-N-... с так называемым палм-топом. В частности осуществим ли вариант включения установки дистанционно, замыканием контакта S3, как написано в инструкции?
Уважаемые коллеги! Не посоветуете, к кому можно обратиться за информацией об автоматике фирмы Landis & Gir, в частности ее применение для приточных камер. Желательно питерские адреса.
Потребитель демонтировал сам свой наружный блок SRC405HENF-L. Конечно фреон выпустил в воздух, масло судя по вентилям тоже выгнало и так как это было зимой возможно попадание влаги. Подскажите, кто бы в Питере смог бы подготовить его к монтажу. Говорит, что демонтировал блок когда ремонтировали Московский и стояли леса на здании, т.е. типа чтобы не украли. Блок конечне его - внутренний висит трубы торчат, кронштейны. Заранее благодарю,
papusha.