Господа специалисты прошу помощи. Инвертор LG S09AF Мигает красным один раз и два раза синим, насколько я понимаю, это ОШИБКА 12 - неисправность датчика TH3 внутреннего блока. Просьба подсказать его сопротивление или напряжение на нём. Ещё лучше SERVICE MANUALом в меня кинуть. Заранее огромное спасибо.
Есть только OWNER’S MANUAL:
• Blue lamp : during Cooling, Dehumidification, Auto Changeover cooling, Air circulation Operation.
Error code (1 digits)
• Red lamp : during Heating, Auto Changeover heating .
Error code (10 digits)
❈ Error Indicator : lights up Blue lamp and red lamp alternately
Number of lamp's blink : indicate Error code
Operation Indication Lamps
Self-Diagnosis Function
Error code Description
01 Indoor ROOM themistor error (TH1)
02 Indoor IN-PIPE thermistor error (TH1)
03 Remote controller error
05 Communcation error between in and out
06 Indoor OUT-PIPE thermistor error (TH2)
10 Indoor BLDC fan lock
12 Indoor MID-PIPE thermistor error (TH3)
Здравствуйте, Такая проблемка LG S09AA Зеленый LED (индикатор включения) хаотично моргает (не наблюдается периодичности), вентилятор крутится на малых оборотах, компрессор не запускается. Сброс питания проблему не решает. Выключением и включением кнопкой ON/OFF на блоке решило проблему на сутки, сейчас и это не помогает. Напряжение в сети в норме. Может кто сталкивался? Подскажите, где нарыть на эту заразу SERVICE MANUAL. Заранее благодарен.
Поменял оба термистора внутрянки. Полёт нормальный. Я так и не понял, LG хотел показать сразу две ошибки, или датчик был на грани ~ 4 КОм (26 град). При ошибки термисторов вентилятор внутреннего блока должен крутиться?