stanislav@e88a (автор тем)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU

Форумы
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Автор тем
Форум:
Дата создания cooбщения: Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре
 

Cообщений в теме: 28
Тема: «Шум фреона» в форуме: Установка и монтаж
Создано:
18-06-2013 10:34
Перейти
Добрый день,
Есть вопрос по шуму фреона на малых оборотах инверторной 12-шки Carrier(Мидеа, капиллярка) 38LUVH034K.
Суть такая, есть 2 одинаковых сплита, один работает идеально, второй же стрекочет(журчит, булькает) фреоном во внутреннем блоке на малых оборотах компрессора и непродолжительное время после его остановки. На средних и высоких оборотах шума нет.
В первом трасса около 5,5м, во втором не более 3х.
При монтаже второго было допущено несколько ошибок:
1. залом штукатурщиками газовой трубки с последующим вызовом мастеров для пайки.
2. запуск без вакуумации с некоторой вероятностью присутствия влаги в контуре, т.к. монтаж был в 2 этапа при ремонте квартиры(стяжка, штукатурка).

Что было сделано:
1. Вакуумация и последующая заправка. - Не помогло.
2. Заправка +100 гр и последующее постепенное стравливание фреона практически до начала обмерзания испарителя. - Никакой разницы.
3. Более длительная вакуумация, установка осушителя BCL-052 на жидкостную трубу с удлинением ее на 1,5 метра(петля). - Не помогло.


Что хочу сделать:
1. Удлинить газовую трубу у наружки на несколько метров (заодно и убрать передающиеся от нее вибрации к внутреннему блоку)
2. Как-то удостовериться, что больше нет заломов на трассе, но большая ее часть заштукатурена. Вопрос, как?
3. Может быть такое, что шум из-за какого-то брака испарителя?

Шум:
http://yadi.sk/d/lW7ubjyq5-dYp
   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.