Добрый день,
Есть вопрос по шуму фреона на малых оборотах инверторной 12-шки Carrier(Мидеа, капиллярка) 38LUVH034K.
Суть такая, есть 2 одинаковых сплита, один работает идеально, второй же стрекочет(журчит, булькает) фреоном во внутреннем блоке на малых оборотах компрессора и непродолжительное время после его остановки. На средних и высоких оборотах шума нет.
В первом трасса около 5,5м, во втором не более 3х.
При монтаже второго было допущено несколько ошибок:
1. залом штукатурщиками газовой трубки с последующим вызовом мастеров для пайки.
2. запуск без вакуумации с некоторой вероятностью присутствия влаги в контуре, т.к. монтаж был в 2 этапа при ремонте квартиры(стяжка, штукатурка).
Что было сделано:
1. Вакуумация и последующая заправка. - Не помогло.
2. Заправка +100 гр и последующее постепенное стравливание фреона практически до начала обмерзания испарителя. - Никакой разницы.
3. Более длительная вакуумация, установка осушителя BCL-052 на жидкостную трубу с удлинением ее на 1,5 метра(петля). - Не помогло.
Что хочу сделать:
1. Удлинить газовую трубу у наружки на несколько метров (заодно и убрать передающиеся от нее вибрации к внутреннему блоку)
2. Как-то удостовериться, что больше нет заломов на трассе, но большая ее часть заштукатурена. Вопрос, как?
3. Может быть такое, что шум из-за какого-то брака испарителя?