1)чтобы можно было подключить высоконапорный канальник. Он будет расчитан на 5 комнат, каждая около 30 квадратов. Общая протяжённость воздуховодов 20 метров на подаче и 16 метров на всасывании+ небольшой забор свежего воздуха. Канальник располагается на улице и теплоизолирован.
2)а также подключить 3 семёрочки (настенные). Если три не получается то одну или две.
дано: чиллер mc quay WHS E 329,3 ME, трёх контурный с одним общим испарителем. Объём постоянного охлаждаемого гликоля 4 тонны.
Конденсаторы-воздушные выносные, компрессоры винтовые.
Управление с помощью панели(панель) Microtech2. Фреон R134A
возникающие вопросы: после закачки фреона необходимого количества (16 баллонов по 13кг), сделал несколько пробных запусков.
Запускал каждый контур отдельно. Наблюдения показало следующее- контур работает 3-5 минут и отключает по ошибке "низкое давление".
При работе были зафиксированы следующие значения параметров- Р наг. 9-10бар. ,
Рвсасыв. = 0,8-2,2. (давление непостоянное и постоянно прыгает к разным границам дипазона),
температура на улице- плюс 18 градусов цельсия, температура гликоля(на входе)- плюс 23 градуса цельсия,
разница между входом и выходом на испарителе гликоля составляла -2 градуса, постоянные пузырьки в стекле.
К сожалению не захватил сегодня термометр, но всас на ощупь холодный- в районе 12-14 гадусов.
Интересно ваше мнение по поводу сложившейся ситуации. На мой взгляд, что имеется явная нехватка фреона.у меня достаточно большой опыт работ c R22 и R410,
R134 заправлял только автообильные кондиционеры. Особенно в описанной ситуации выше напрягают скачки низкого давления(на всасывающей стороне). Подскажите из своей
практики какие обычно давления характерны для этого фреона в чиллерах?
Осталось 2 вопроса, и все они связаны с панелью(ссылка на неё выше)
1) постоянно горит кнопка "Enter"(подсвечивается изнутри жёлтым цветом) и она не реагирует на нажатия. Проверял так- есть меню где надо вводить пароль,
ввожу произвольный пароль и нажимаю "Enter" и ничего. Обычно выскакивает сообщение о неправильном вводе. Есть мнение, что она как-то залипла что-ли, может посоветуете что-то?
2)какой пароль на эту машину? вроде есть какие то цифры в мануале, но не могу проверить правильность из-за пункта 1). Если нетрудно скиньте пароль
после демонтажа (кондиционер до этого работал 4 года) и нового монтажа он не запустился. При запуске задумывается на 10-15 секунд и начинают мигать индикаторы на внешней панели "внутрянки" .
индикатор "power"(зелёного цвета) мигает постоянно, индикатор "operation"(красного цвета) горит постоянно.
возможно у кого-то есть табличка с кодами ошибок, просьба поделиться или написать что обозначает эта ошибка.
На блоке написано HEC , в руководстве для пользователей он уже обзывается Haier.
Дано : выносной конденсатор от чиллера на 250 кВт, трёхрядный. срок службы -4 года. В ресивере было обнаружено резкое падение уровня фреона и масляные потёки на рёбрах конденсатора. конденсатор отсечён от системы с помощью закрытых вентилей на компрессоре и ресивире + обратный клапан
Масляных пятна было два. Одно располагалось внизу конденсатора , и было обнаружено достаточно легко.
Второе пятно было большое и тянулось от самого верха конденсатора до поддона.(высота конденсатора 140 см) В третьей трубке второго ряда нашлась и вторая утечка.
картинка с найденными утечками. Обе трещинки были запаяны (все они находились во втором ряду и скорее всего были перетёрты о ребро секций в результате вибраций).
картинка схемы секции и проходящих трубок. боковые ряды медных трубок висят в воздухе а средние ряды соприкасаются с секцией. правильно ли это ?
После пайки систему опрессовывал азотом до 21 бар. температура воздуха была минус 10 градусов , ночью до минус 20 градусов. спустя восемнадцать часов давление упало до 15 бар.
Попробовал закачать конденсатор фреоном, загнал один баллон давление было около 2,5 бар- но поиск течеискателем не к чему не привёл.
Обмыливание на морозе бесполезно. Какие ещё варианты можете посоветовать ?