Poluprom (все сообщения)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU

Форумы
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Все сообщения пользователя
Форум:
Дата создания cooбщения: Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре
 

Создано:
22-03-2012 21:28
Перейти
Желательно ME .

1)чтобы можно было подключить высоконапорный канальник. Он будет расчитан на 5 комнат, каждая около 30 квадратов. Общая протяжённость воздуховодов 20 метров на подаче и 16 метров на всасывании+ небольшой забор свежего воздуха. Канальник располагается на улице и теплоизолирован.

2)а также подключить 3 семёрочки (настенные). Если три не получается то одну или две.

Будет это инвертор или нет.
Создано:
23-03-2012 18:07
Перейти
давайте клиента сюда вам польза материальная клиенту радость от проекта и прохлады.. .

я на переферии работаю, дорога дороже выйдет)


Вот то, что надо : PUHY-P200YHM-A + PEFY-P140VMH + PKFY-P20VBM-3 шт.

спасибо , сразу нашёл что надо

КХ-6 , или микро КХ-6 .Считать надо насколько Л.С. .

на всякий случай подал коммерческое и с Heavy , разница по ценам значительное.спс

Никогда не нравилось и не будет нравиться схема работы одного канальника на разные помещения.
Секасу при настройке кол-ва воздуха в разные помещения для поддержания температуры будет не просто много, а очень много.


полностью с вами согласен, сам махался и не раз(ставили потом регулируемые клапана). данное оборудование подбиралось по требованию заказчика. я ему предложил канальник на три рядом располагающие комнаты , а остальные будут настенными.

Мы ж не обсуждаем бредовость самой конфигурации

есть что-то ещё неоптимальное в подборе кроме канальника на пять комнат ? Вопрос
Создано:
23-03-2012 22:49
Перейти
Канальник на две комнаты - уже неоптимальное.
Непонятна мотивация заказчика на канальник на улице.
Отсутствие в помещении? Так за счет того же опущенного потолка для воздуховодов можно установить кассетники. У той же МЕ есть высотой от 185 мм.


я про три комнаты писал , потолок уже закончен(типо армстронга, только плитка дорогая), высота мёртвого пространства только 80 мм. получается что основное расстояние прохожу большим коробом , а в комнатах придётся заужаться.
Создано:
24-03-2012 12:57
Перейти
Ага... Сама идея прицепить на один наружный блок, при отсутствии денех, весь этот халоймес .
А не проще тебе поставить отдельно канальник (один или несколько), и отдельно сплиты или мультисплит ?


ограничено местом, здание имеет историчскую ценность

как понять слово халоймес ?
Cообщений в теме: 55
Тема: «чиллер mc quay, текущие вопросы в пуско-наладочном процессе» в форуме: Наладка систем вентиляции и кондиционирования
Создано:
28-04-2011 15:44
Перейти
доброго времени суток уважаемые форумчане

дано: чиллер mc quay WHS E 329,3 ME, трёх контурный с одним общим испарителем. Объём постоянного охлаждаемого гликоля 4 тонны.
Конденсаторы-воздушные выносные, компрессоры винтовые.
Управление с помощью панели(панель) Microtech2. Фреон R134A


возникающие вопросы: после закачки фреона необходимого количества (16 баллонов по 13кг), сделал несколько пробных запусков.

Запускал каждый контур отдельно. Наблюдения показало следующее- контур работает 3-5 минут и отключает по ошибке "низкое давление".

При работе были зафиксированы следующие значения параметров- Р наг. 9-10бар. ,
Рвсасыв. = 0,8-2,2. Вопрос (давление непостоянное и постоянно прыгает к разным границам дипазона),
температура на улице- плюс 18 градусов цельсия, температура гликоля(на входе)- плюс 23 градуса цельсия,
разница между входом и выходом на испарителе гликоля составляла -2 градуса, постоянные пузырьки в стекле.
К сожалению не захватил сегодня термометр, но всас на ощупь холодный- в районе 12-14 гадусов.


Интересно ваше мнение по поводу сложившейся ситуации. На мой взгляд, что имеется явная нехватка фреона.у меня достаточно большой опыт работ c R22 и R410,
R134 заправлял только автообильные кондиционеры. Особенно в описанной ситуации выше напрягают скачки низкого давления(на всасывающей стороне). Подскажите из своей
практики какие обычно давления характерны для этого фреона в чиллерах?


Осталось 2 вопроса, и все они связаны с панелью(ссылка на неё выше)

1) постоянно горит кнопка "Enter"(подсвечивается изнутри жёлтым цветом) и она не реагирует на нажатия. Проверял так- есть меню где надо вводить пароль,
ввожу произвольный пароль и нажимаю "Enter" и ничего. Обычно выскакивает сообщение о неправильном вводе. Есть мнение, что она как-то залипла что-ли, может посоветуете что-то?

2)какой пароль на эту машину? вроде есть какие то цифры в мануале, но не могу проверить правильность из-за пункта 1). Если нетрудно скиньте пароль
Создано:
28-04-2011 16:22
Перейти
Цитата
human пишет:
Пошто жывотину мучаете?

зачем пугаешь, скажи по существу. и не мучаю, отношусь с любовью- холю и лелею
Создано:
28-04-2011 16:51
Перейти
Цитата
human пишет:
1. как прессовали контур чиллера

2. какой регулятор давления конденсации плавный, ступенчатый и т.п.

3. что охлаждает машинка, перепад на насосах, характеристика насоса, расход через испаритель и т.п.


1) опрессовка азотом до 20 бар, стоял 3 суток.
2)регулятор на конденсаторе плавный. онон
3)охлаждает гиколь(писал выше- пропилен или какие там бывают не знаю), хар-ка насоса 3-х фазники, 10A , 6 Квт, про перепад не скажу- нет манометров(сантехники не установили. не было даже реле протока, ели заставил установить отказавшись с ними дальше работать), расход через испаритель тебе нужен из талмута или фактический?

Цитата
narkom пишет:
4. Как считали количество фреона для заправки?


4)считали поставщики, подрядчик предоставил им общую длину фреоновой магистрали , ну и естественно оборудование они уже знали.
Создано:
28-04-2011 17:07
Перейти
Цитата
human пишет:
1. отлично! Азот дули сразу во все три контура?

2. ок.

3. манометров нет - очень зря, мож и на грязевике сыкономили?

Расход нужен и тот и другой.

1) все контура независимые, опрессовка проводилась пошагово-опрессовывали один , потом другой.
2) скинул ссылку на регулятор постом выше
3) да нет- фильтр стоит, один манометр точно можно вкрутить на место спускника
Создано:
28-04-2011 17:30
Перейти
говоря про расход ты имеешь ввиду рассчитать он-лайн происходящего по этой формуле?

http://floomby.ru/content/DC6mv7XYgk/

честно говоря никогда не заострял на этом внимание, довольствуясь лишь РелеПротока.

если нетрудно дай ссылку почитать или вкратце опиши влияние расхода на процесс испарения, вкратце я понимаю, что он не должен быть меньше(как скорость вентилятора обдувающего горячий конденсатор)
Создано:
28-04-2011 17:36
Перейти
попробую посчитать. мощность одного контура у нас 330квт(или я должен считать общую мощность?)
330*860/ (1,5*3600)=52 , по паспорту 51. Получается впритык. Должен ли здесь быть запас и сколько % ?
Сообщения пользователя 1 - 10 из 56
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 6 | След. | КонецВсе
   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.