похоже дело совсем не в вентиляторах, а в неправильно посчитанном оборудовании. А раз ошиблись, вот и нужен этот колхоз. У правильных прецов все само работает до -45. Ставить теперь регуляторы на конденсатор.
В этой плате перегрета силовая сборка, наверно коротнутые выходы. бывает, что достается и сбрке, которая управляет выходными транзюками. ЗУК, а как вы пытались плату восстановить?
если конденсатор оплавился и мост пробит, то ключу хана имхо. бывает и импульсный трансформатор пробитый оказывается. а перемычки вместо фильтра уже не так страшно