Если рассказать все нюансы, то получиться "Война и мир" (по объему).
Советую начать с выработки технического задания совместно с заказчиком. Как появиться ТЗ, можно будет поговорить о том как это сделать лучше.
В общем нормальном случае это выглядит как описал М55, но не надо забывать о том, что может потребоваться еще и вентиляция, система дымоудаления, сигнализации и т. д. Заказчик посмотрит на цену.... и поставит оконник.
Как-то раз в элитном доме нам потребовалось сделать шумоизоляцию спирального компрессора чиллера. Пока не сделали многослойный пирог с начинкой из пятимиллиметрового свинцового листа, ничего не могли добиться.
Похоже нет механической связи между валом электродвигателя и компрессором. При неправильном подключении фаз спиральные компрессора звуки издают страшные, а тут вроде этого нет. По всей видимости бех замены компрессора не обойтись.
Не бойтесь. Чистим блоки уже больше года в отключенном состоянии (чтоб не коротнуло и не долбануло). Пока не зафиксировали ни одного случая отрицательных последствий, а почистили больше 500 блоков.
Увеличение диаметра газовой линии может привести к ухудшению условий для возврата масла со всеми вытекающими последствиями. Если производитель не гарантирует работу кондиционера при такой длине трасс и перепаде высот, то лучше сменить производителя, правда такая замена произойдет с увеличением цены. Но что поделать, за все надо платить.
Просто для информации - я бы на такой договор с заказчиком не пошел.
Переохлаждением жидкого фреона называется разность между температурой конденсации жидкости при данном давлении и температурой самой жидкости при этом же давлении. Нормальная величина переохлаждения в конденсаторах с воздушным охлаждением составляет от 4 до 8 градусов. Это основы холодильной техники.
Прежде чем браться за монтаж кондиционеров, в первую очередь, совершенно обязательно надо выучить, что слово фрЕон пишется через Е.
Второе - вакуумных компрессоров в природе не существует: есть вакуумные насосы для понижения давления (откачки) и компрессоры, которые повышают давление.
Третье - может стоит подумать о том, чтобы заняться другим бизнесом, без монтажа кондиционеров?
Для того чтобы что-нибудь получилось надо взять нормальные медные трубы, нормальный припой (серебряный или медно-фосфорный в зависимости от понимания того, что Вы делаете), азот и, самое главное, нормального человека, у которого руки на месте и голова
Сообщения пользователя
1 - 10 из 33
Начало | Пред. |
1234
|
След. |
Конец